Причины отсутствия опроса PLC-II
Причины отсутствия опроса PLC-II
1. Трехфазный счетчик МЕРКУРИЙ 233 ART. подключено только две или одна фаза (не предлагайте установить однофазный). может ли это являться причиной неопроса? возможен ли опрос в таких условиях? имеет ли значение какая фаза на счетчике?
2. обязательна ли привязка (прописывание конкретного № счетчика) в концентраторе для гарантированного опроса?
3. может ли являться причиной неопроса нарушение чередования фаз на счетчике?
4. возможно ли установить пароль доступа на 1ф и 3ф в PLC-II?
2. обязательна ли привязка (прописывание конкретного № счетчика) в концентраторе для гарантированного опроса?
3. может ли являться причиной неопроса нарушение чередования фаз на счетчике?
4. возможно ли установить пароль доступа на 1ф и 3ф в PLC-II?
Re: Причины отсутствия опроса PLC-II
1. да имеет. Без 3 фаз херово работает. модем висит на фазе с, в отличие от plc 1, где он на фазе а. подключал в кабинете все три фазы одной и той же фазой, счетчик так и не определился. можно попробовать запитать модем через резервное питание, вроде люди говорили, что это срабатывает.
2 желательно.
3 нет
4 нет, оф. ответ техподдержки. (в соседней теме).
2 желательно.
3 нет
4 нет, оф. ответ техподдержки. (в соседней теме).
Re: Причины отсутствия опроса PLC-II
Имеет, т.к. данные передаются по одно только фазе и сам модуль PLC работает от линейного напряжения.PO_SES писал(а):1. Трехфазный счетчик МЕРКУРИЙ 233 ART. подключено только две или одна фаза (не предлагайте установить однофазный). может ли это являться причиной неопроса? возможен ли опрос в таких условиях? имеет ли значение какая фаза на счетчике?
Привязка конечно обязательна, но производится она автоматически Конечно если счетчик также автоматически находится.PO_SES писал(а): 2. обязательна ли привязка (прописывание конкретного № счетчика) в концентраторе для гарантированного опроса?
НетPO_SES писал(а): 3. может ли являться причиной неопроса нарушение чередования фаз на счетчике?
Нет.PO_SES писал(а): 4. возможно ли установить пароль доступа на 1ф и 3ф в PLC-II?
Re: Причины отсутствия опроса PLC-II
Имеет, т.к. данные передаются по одно только фазе и сам модуль PLC работает от линейного напряжения.Sergey писал(а):PO_SES писал(а):1. Трехфазный счетчик МЕРКУРИЙ 233 ART. подключено только две или одна фаза (не предлагайте установить однофазный). может ли это являться причиной неопроса? возможен ли опрос в таких условиях? имеет ли значение какая фаза на счетчике?
Если устанавливаем модуль PLC в ту же фазу, которая пирсутствует на счетчике, точнее подаем на счетчик фазу на тот контакт, от которого запитан модуль PLC, тогда опрос должен быть?
как сделать так чтобы при неполнофазном режиме 3ф счетчик опрашивался по PLC каналу?
Re: Причины отсутствия опроса PLC-II
Повторюсь. Для модуля нужно линейное напряжение, а линейное напряжение это две фазы, как минимум.PO_SES писал(а):Имеет, т.к. данные передаются по одно только фазе и сам модуль PLC работает от линейного напряжения.Sergey писал(а):PO_SES писал(а):1. Трехфазный счетчик МЕРКУРИЙ 233 ART. подключено только две или одна фаза (не предлагайте установить однофазный). может ли это являться причиной неопроса? возможен ли опрос в таких условиях? имеет ли значение какая фаза на счетчике?
Если устанавливаем модуль PLC в ту же фазу, которая пирсутствует на счетчике, точнее подаем на счетчик фазу на тот контакт, от которого запитан модуль PLC, тогда опрос должен быть?
как сделать так чтобы при неполнофазном режиме 3ф счетчик опрашивался по PLC каналу?
Re: Причины отсутствия опроса PLC-II
Повторюсь. Для модуля нужно линейное напряжение, а линейное напряжение это две фазы, как минимум.[/quote]
модуль PLC II одинаковый, что для 1ф, что для 3ф? почему в 1ф счетчике модуль обеспечивает связь, а в 3ф нужно линейное напряжение?
модуль PLC II одинаковый, что для 1ф, что для 3ф? почему в 1ф счетчике модуль обеспечивает связь, а в 3ф нужно линейное напряжение?
Re: Причины отсутствия опроса PLC-II
модуль PLC II одинаковый, что для 1ф, что для 3ф? почему в 1ф счетчике модуль обеспечивает связь, а в 3ф нужно линейное напряжение?[/quote]PO_SES писал(а):Повторюсь. Для модуля нужно линейное напряжение, а линейное напряжение это две фазы, как минимум.
Потому что по разному реализовано питание модуля