1 PLC II и трехфазные счетчики Меркурий 233 ART-01 ROL

Ответить
Аватара пользователя
Deniska407
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 10:39

1 PLC II и трехфазные счетчики Меркурий 233 ART-01 ROL

Сообщение Deniska407 »

Приветствую!

Задача:
В нашем дачном товариществе используются два типа счетчиков: Меркурий 233 ART-01 ROL и Меркурий 203.2Т LBO. В каждом счетчике установлен PLC II модем.
Всего порядка 80 счетчиков, из которых 30% трехфазные. Следующий этап - удаленный ПРОСМОТР показаний. Не автоматизированный, не сбор данных, а только просмотр.
Для этих целей используется концентратор PLC II Меркурий 225.21.

Вопрос:
Если председателю вывести три электрические розетки, которые будут подключены к каждой из трех фаз, то возможно ли обойтись ОДНИМ концентратором PLC II Меркурий 225.21
для считывания показаний с трехфазных счетчиков? Как передает показания трехфазный счетчик по PLC II - по одной (назовем ее мастер) фазе из трех или по каждой фазе
передаются показания именно той фазы, к которой подключен концентратор PLC II или телеграммы разбиваются на три фазы таким образом, что бы их собрать нужно устанавливать
сразу три концентратора PLC II и они должны работать одновременно.

Благодарю за ответы!

С уважением,
Паночкин Денис
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: 1 PLC II и трехфазные счетчики Меркурий 233 ART-01 ROL

Сообщение Sergey »

Deniska407 писал(а):Приветствую!

Задача:
В нашем дачном товариществе используются два типа счетчиков: Меркурий 233 ART-01 ROL и Меркурий 203.2Т LBO. В каждом счетчике установлен PLC II модем.
Всего порядка 80 счетчиков, из которых 30% трехфазные. Следующий этап - удаленный ПРОСМОТР показаний. Не автоматизированный, не сбор данных, а только просмотр.
Для этих целей используется концентратор PLC II Меркурий 225.21.

Вопрос:
Если председателю вывести три электрические розетки, которые будут подключены к каждой из трех фаз, то возможно ли обойтись ОДНИМ концентратором PLC II Меркурий 225.21
для считывания показаний с трехфазных счетчиков? Как передает показания трехфазный счетчик по PLC II - по одной (назовем ее мастер) фазе из трех или по каждой фазе
передаются показания именно той фазы, к которой подключен концентратор PLC II или телеграммы разбиваются на три фазы таким образом, что бы их собрать нужно устанавливать
сразу три концентратора PLC II и они должны работать одновременно.

Благодарю за ответы!

С уважением,
Паночкин Денис
Можно обойтись и одним, если неудобство с переключением концентратора не смущает, а также не смущает вероятная путаница с перечнем счетчиков.
Трехфазники передают данные только по одной фазе.
Ответить

Вернуться в «Сети PLC-II. Оборудование, программы и вопросы эксплуатации»