Техподдержка на связь!!!Получение данных
Техподдержка на связь!!!Получение данных
Добрый день.
Сегодня пытался весь день дозвониться в тех поддержку но все тщетно. Проблема такая,не проходит запрос состояния счетчика Вкл/Выкл.выводит ****
Раньше все работало .Почему сейчас не показывает , не пойму.
Сегодня пытался весь день дозвониться в тех поддержку но все тщетно. Проблема такая,не проходит запрос состояния счетчика Вкл/Выкл.выводит ****
Раньше все работало .Почему сейчас не показывает , не пойму.
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Вот и у меня происходит такое же. Прошлый месяц снимал почти все счётчики снялись. В этом из 100 счётчиков снялось 60. Подскажите в чём проблема?
Файл задание не менял, пробовал перезагружать, не помогает.
Файл задание не менял, пробовал перезагружать, не помогает.
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Люди ау помогите!!! Подскажите!!! Тыкните носом!!!
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Проблема наверняка комплексная. Затухание и помехи основные влияющие факторы. Для поиска причин надо идти "в поле", выявлять помехи и препятствие для прохождения сигнала. Так же хорошо бы выявить закономерность, если она есть. Может быть не отвечающие счетчики расположены на какой то фазе одной или еще что-нибудь в этом духе.Solowey писал(а):Люди ау помогите!!! Подскажите!!! Тыкните носом!!!
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
А можно поподробнее про то как выявлять помехи?Sergey писал(а):Для поиска причин надо идти "в поле", выявлять помехи и препятствие для прохождения сигнала.
Отключали поочередно автоматы в КТП - нашли ветку.
Отключали через реле нагрузки счетчика потребителей - нет результата - помеха есть.
Все счетчики висят на фазе C.
Как в этом случае ее искать? Есть какие-то алгоритмы? Опишите, пожалуйста технологию поиска источника помехи и применяемые инструменты.
Также хочется понять какая помеха является проблемой? Какой уровень помехи в мВ является критичным?
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Мне тоже интересен алгоритм поиска, даже купили PLC тестер для сети PLC-1.
Из описаного в инструкции ни черта не понятно, жёлтые серые полоски , что и как.
Можно подробную инструкцию , как увидеть шум , полезный сигнал, уровень.
Из описаного в инструкции ни черта не понятно, жёлтые серые полоски , что и как.
Можно подробную инструкцию , как увидеть шум , полезный сигнал, уровень.
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Алгоритм поиска источника шума один. Отключать поочередно потребителей. Другого алгоритма нет.
Критичный уровень помех зависит от уровня полезного сигнала в рассматриваемом месте. Так же надо рассматривать помеху на той частоте, которая используется для передачи PLC сигнала.
PLC тестер прибор более функциональный. Он может регистрировать сигнал PLC концентратора. Может регистрировать сигнал счетчика. Определять основные параметры этих сигналов. Полезный прибор.
Критичный уровень помех зависит от уровня полезного сигнала в рассматриваемом месте. Так же надо рассматривать помеху на той частоте, которая используется для передачи PLC сигнала.
PLC тестер прибор более функциональный. Он может регистрировать сигнал PLC концентратора. Может регистрировать сигнал счетчика. Определять основные параметры этих сигналов. Полезный прибор.
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Вот бы , кто описал , как этим прибором пользоваться !!!.PLC тестер прибор более функциональный. Он может регистрировать сигнал PLC концентратора. Может регистрировать сигнал счетчика. Определять основные параметры этих сигналов. Полезный прибор.
То что прибор полезный , это ясно.
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
PLC тестер позволяет искать сигнал как концентратора, так и сигнал счетчика. Эти функции и надо использовать, например для нахождения наиболее подходящего места установки ретранслятора. Опять же присутствует функция цифрового осциллографа, для поиска помех.
Re: Техподдержка на связь!!!Получение данных
Ура ,я и сам прекрасно знаю , что он меряет шумы.
Можно нормальную инструкцию , как ним пользоваться?
Можно нормальную инструкцию , как ним пользоваться?