PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Аватара пользователя
Nov_80
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 янв 2020, 16:04

PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение Nov_80 »

Возникла серьезная проблема со многими (не всеми) концентраторами PLC-I. После 31.12.2019 календари концентраторов показали 01.01.2000 (вместо 2020). Попытки синхронизировать время при помощи ПО BQuark, а также средствами ПО АСКУЭ - не увенчались успехом. Что с этим делать?
Вложения
1.jpg

Теги:
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение PopovOST »

Возможно в ваших концентраторах сели батарейки и при перерывах электроснабжения(отключении питания концентраторов) время сбросилось. Обычно вместе со временем слетает и адрес концентратора. Нужно смотреть настройки концентратора подключившись к нему напрямую с помощью компьютера.
Аватара пользователя
Sofia
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 08:21

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение Sofia »

Добрый день! У нас такая же проблема! Все дело в самих концентраторов! Концентраторы с одинаковой прошивкой, но разной поставки читают год по разному. Одни понимают 2020 год, другие нет и сбрасывают его на 2000 год. Вариант поиграться с прошивками и принудительно дату залить. У нас получилось с 3.1, если она не помогает, то 2.5 или 2.6!
Аватара пользователя
Samtane
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 12:17

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение Samtane »

Такая же проблема замечена на концентраторах 225.11 с прошивкой версии 3.4 - при переходе с 2019 на 2020 год дата сбрасывается на 2000 год. На прошивках версии 3.1 переход прошёл корректно.
Через BMonitor дата устанавливается нормально. Если имитировать переход года с помощью BMonitor, с 2020 на 2021 переходит также нормально.
Аватара пользователя
Nov_80
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 янв 2020, 16:04

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение Nov_80 »

Удалось настроить удаленное подключение BMonitor'ом, картина такая:
На данном объекте 12 концентраторов с прошивкой 3.4-4F, из них 9 слетели на на 2000 год, а 3 в норме. При попытке установить время BMonitor'ом год 2000 сохраняется. При откате прошивки на 2.6.D6.SUM - время синхронизируется нормально. Возвращаю прошивку 3.4 (год 2020 сохраняется), даю, для проверки, команду установки времени и опа... опять 2000 год(.
Такая же ситуация наблюдается по отдельным объектам (их не мало) Киевэнерго и Хмельницкоблэнерго
Аватара пользователя
alexdirty
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2020, 13:53

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение alexdirty »

У нас такая же ситуация не менее чем на 4-х концентраторах. Адреса не сбились, только время. Повторная установка времени решила проблему.
Аватара пользователя
rodionov_uv
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2019, 13:05

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение rodionov_uv »

Техподдержка говорит перейти на прошивку 3.1 и ниже. Сейчас они делают новую, обещали втечении недели. По эксперементам было установлено, что концентраторы в которых микросхема часов реального времени m41t56, на этих концентраторах дата сбрасывается на 2000г. По году выпуска это концентраторы до 16-17 года. Так что ждем новой прошивки или откатываемся на 3.1.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение PopovOST »

Тоже проявилась эта проблема. В концентраторах с 14 года с прошивкой 3.4 время корректируется без перепрошивки, а 12 г.в. некоторые нужно перепрошивать, для установки времени некоторые нет.
Аватара пользователя
rodionov_uv
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2019, 13:05

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение rodionov_uv »

PopovOST
Брал концентраторы до 16-17 года и ни один не коректировал время, т.е. год на всех 2000г, естественно с разбором и вовсех стоит m41t56. На данной микросхеме у нас так же собраны контроллеры управления наружним освещением, проблема таже 2000г. Просто данная микросхема является дешевым аналогом ds1307, но с небольшим отличием в обмене, а библиотеку используют на ds1307 и вот результат. Сейчас ставим концентраторы 18-19г. и прошивку 3.4 но не full т.к. у нас счетчики 06-07г. и с нетерпением ждем свежей прошивки.
Аватара пользователя
rodionov_uv
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 06 фев 2019, 13:05

Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020

Сообщение rodionov_uv »

Ради прикола перепаял m41t56 на ds1307 на концентраторе 07г. время и дата ставится на ура, прошивки 3.3 и 3.4.
Ответить