PLC-I Концентраторы - проблема 2020
- rodionov_uv
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 06 фев 2019, 13:05
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Сегодня в контролере на наружнее освещение, на одной из подстанций перепаял m 41t56 на ds1307 время, дата и год ставится на ура. Но наружнее освещение по контракту обслуживаем не мы, так что это уже не мое.
Теги:
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Вопрос, прошивка решающая проблему 2020 еще не появилась?
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Появилась. Присылали на почту по запросу.
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Oт спасибо Вам
Сейчас напишу письмо
Сейчас напишу письмо
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Добрый день! В связи с утратой даты концентраторами Меркурий 225.11 при переходе на 2020 год, пришлось отдельные(не все) концентраторы перепрошить на версию 3.1. Вопрос: обязательно ли чтобы Меркурий 225.11 Master и Меркурий 225.11 Slave, работающие в одной сети, имели одинаковые прошивки?
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Добрый день! Так же интересует, при переводе концентраторов на новую прошивку 3.5 в режиме MASTER, есть необходимость перешивать SLAVы с 3.4 на 3.5? При условии, что время в норме.
Re: PLC-I Концентраторы - проблема 2020
Добрый день! После перепрошивки М225.11 с 3.1 на 3.5.hex перестали отвечать все счетчики М230 ART-01CLN и М236 ART-03 PQL - 2017 года выпуска, при этом М230 до 2017 года выпуска и счётчики М200.04 показания передают. Как их вернуть в строй, если их даже BMonitor не видит?