пропадают первые значения показаний при опросе PLC-!

Ответить
Аватара пользователя
barmalei8888
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 авг 2018, 15:59

пропадают первые значения показаний при опросе PLC-!

Сообщение barmalei8888 » 14 сен 2018, 19:07

Подскажите пожалуйста у некоторых счетчиков (меркурий 230 и 201.2) при опросе мобильным арм аскуэ от инкотекс, пропадают первые значения в показаниях. Как добиться отображения полных чисел показаний?
Вложения
Screenshot_1.jpg
Screenshot_1.jpg

Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: пропадают первые значения показаний при опросе PLC-!

Сообщение yuoras » 17 окт 2018, 21:32

Счётчик передаёт по умолчанию только четыре знака.
Отправьте команду на отдачу полных показаний

Аватара пользователя
barmalei8888
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 авг 2018, 15:59

Re: пропадают первые значения показаний при опросе PLC-!

Сообщение barmalei8888 » 28 сен 2019, 22:10

Спасибо. Буду пробовать.

Аватара пользователя
viktorking
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 дек 2013, 11:32

Re: пропадают первые значения показаний при опросе PLC-!

Сообщение viktorking » 04 окт 2019, 16:10

Счётчик передаёт по умолчанию только четыре знака.
Отправьте команду на отдачу полных показаний

Что это за команда, как отправить?

Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: пропадают первые значения показаний при опросе PLC-!

Сообщение Dmitriy » 10 окт 2019, 10:12

Вместо команды рекомендуем использовать специальные прошивки. Скачать можно по с нашего сайта http://www.incotexcom.ru/support/soft#tab2 файл "Семейство прошивок uC.3.4 для концентраторов Меркурий 225.11"
Ответил инженер ОТП Дмитрий Редькин тел. +7(495) 902-54-55 доб. 2-1

Ответить

Вернуться в «Сети PLC-I. Оборудование, программы и вопросы эксплуатации»