Поиск помех

Сообщение yuoras »

Поделитесь опытом и методами поиска абонентов ,создающих помехи в сети работы PLC!!!.
Есть дом , где по одной фазе не читается информация (Грешил на концентратор. На ТП две линии от разных тр-ров, после перехода с одной линии на вторую ситуация изменилась.Не читающиеся счётчики(до переключения)начали хорошо читаться, а вот те ,что раньше читались не читаются ).

Желательно по подробней
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Поиск помех

Сообщение Sergey »

Помехи искать удобно с помощью концентратора в режиме цифрового осциллографа. Некоторое описание есть здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/2013/03/plc.html
Помехи обнаружить не сложно при помощи осциллографа, вот выявить источник ее намного сложнее.
Аватара пользователя
Jreu5
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 май 2013, 10:49

Re: Поиск помех

Сообщение Jreu5 »

Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми ее участниками.
Иногда требуются специальные совместимые сетевые фильтры и ИБП. Через обычные сигнал существенно ослабляется.
На качество связи оказывают отрицательное влияние энергосберегающие лампы, импульсные блоки питания, зарядные устройства, выключатели освещения и т.п. и т.д.(снижение скорости около от 5 до 50%).
На качество и скорость связи оказывает отрицательное влияние исполнения/топология/качество электропроводки, тип/режим/мощность бытовых электроприборов и устройств, наличие скруток (снижение скорости до полного пропадания).

нашел на вики.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Поиск помех

Сообщение Sergey »

Jreu5 писал(а):Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми ее участниками.
Иногда требуются специальные совместимые сетевые фильтры и ИБП. Через обычные сигнал существенно ослабляется.
На качество связи оказывают отрицательное влияние энергосберегающие лампы, импульсные блоки питания, зарядные устройства, выключатели освещения и т.п. и т.д.(снижение скорости около от 5 до 50%).
На качество и скорость связи оказывает отрицательное влияние исполнения/топология/качество электропроводки, тип/режим/мощность бытовых электроприборов и устройств, наличие скруток (снижение скорости до полного пропадания).

нашел на вики.
Только в нашем случае, указывая перечисленные факторы, приходится говорить не о скорости, а о наличии связи как таковой.
Аватара пользователя
dimonix
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 18:45

Re: Поиск помех

Сообщение dimonix »

Столкнулся со странной ситуацией - в одном месте сети (~300 м от концентратора, на конце ветви) при полном уровне сигнала на счетчиках (все пять делений), они не передают показания. Счетчики М-230М и М-200.04М, их модемы подключены к одной и той же фазе. На этой фазе другие счетчики работают нормально. Сеть новая на СИП-4х50. Что в такой ситуации смотреть в первую очередь? Лишнего 225.21 под цифровой осциллограф пока нет.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Поиск помех

Сообщение Sergey »

dimonix писал(а):Столкнулся со странной ситуацией - в одном месте сети (~300 м от концентратора, на конце ветви) при полном уровне сигнала на счетчиках (все пять делений), они не передают показания. Счетчики М-230М и М-200.04М, их модемы подключены к одной и той же фазе. На этой фазе другие счетчики работают нормально. Сеть новая на СИП-4х50. Что в такой ситуации смотреть в первую очередь? Лишнего 225.21 под цифровой осциллограф пока нет.
Возможно что смотреть надо настройки программы, Какой программой пользуетесь? Попробуйте BMonitor прочитать данные из концентратора.
Аватара пользователя
dimonix
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 18:45

Re: Поиск помех

Сообщение dimonix »

Sergey писал(а):
dimonix писал(а):Столкнулся со странной ситуацией - в одном месте сети (~300 м от концентратора, на конце ветви) при полном уровне сигнала на счетчиках (все пять делений), они не передают показания. Счетчики М-230М и М-200.04М, их модемы подключены к одной и той же фазе. На этой фазе другие счетчики работают нормально. Сеть новая на СИП-4х50. Что в такой ситуации смотреть в первую очередь? Лишнего 225.21 под цифровой осциллограф пока нет.
Возможно что смотреть надо настройки программы, Какой программой пользуетесь? Попробуйте BMonitor прочитать данные из концентратора.
В основном цикле сбора данных используется bquark -> csv -> php -> mysql. BMonitor использую для диагностики. При опросе концентраторов "Прочитать всё" эти счетчики не видны ни на одной фазе.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Поиск помех

Сообщение Sergey »

dimonix писал(а): В основном цикле сбора данных используется bquark -> csv -> php -> mysql. BMonitor использую для диагностики. При опросе концентраторов "Прочитать всё" эти счетчики не видны ни на одной фазе.
На счетчиках индицируется полный уровень сигнала + пятое деление, которое отмечает регистрацию счетчика в сети концентратора. При этом в концентраторе данных нет. Такое положение может указывать только на то, что к счетчикам еще ближе расположен какой-то другой концетратора, который и "перетаскивает" их на себя.
Аватара пользователя
dimonix
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 18:45

Re: Поиск помех

Сообщение dimonix »

Sergey писал(а):
dimonix писал(а): В основном цикле сбора данных используется bquark -> csv -> php -> mysql. BMonitor использую для диагностики. При опросе концентраторов "Прочитать всё" эти счетчики не видны ни на одной фазе.
На счетчиках индицируется полный уровень сигнала + пятое деление, которое отмечает регистрацию счетчика в сети концентратора. При этом в концентраторе данных нет. Такое положение может указывать только на то, что к счетчикам еще ближе расположен какой-то другой концетратора, который и "перетаскивает" их на себя.
А как будет выглядеть на "цифровом осциллографе" (на базе 225.21) картинка с двумя PLC-I концентраторами в режиме MAIN в сети? А с двумя в режмах MASTER - SLAVE-SRT?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Поиск помех

Сообщение Sergey »

dimonix писал(а):
А как будет выглядеть на "цифровом осциллографе" (на базе 225.21) картинка с двумя PLC-I концентраторами в режиме MAIN в сети? А с двумя в режмах MASTER - SLAVE-SRT?
Сигнал концентратора при удалении затухает. Вы можете отследить сигнал концентратора. Если в месте установки счетчика обнаружится более сильный сигнал, чем сигнал головного концентратора, то это позволит утверждать, что есть второй концентратор. Отслеживать сигнал MAIN и SLAVE не понадобится, да и проблематично весьма. Осцилограф делает снимок, он не дает картинку в реальном времени. http://incotex-support.blogspot.ru/2013/03/plc.html
Ответить