Работа систем PLC 1 и PLC2 на одной тп.

Ответить
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Работа систем PLC 1 и PLC2 на одной тп.

Сообщение cka4 »

Кто ни будь, пробовал одновременно две системы на одно тп? Будут работать? И какие проблемы всплыли?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Работа систем PLC 1 и PLC2 на одной тп.

Сообщение Sergey »

cka4 писал(а):Кто ни будь, пробовал одновременно две системы на одно тп? Будут работать? И какие проблемы всплыли?
Работать будут, но за стабильность не скажу. Сигнал каждой из систем будут выступать для другой как помеха. На близком расстоянии, т.е. для близлежащих счетчиков этот аспект будет компенсироваться "силой" сигнала, а вот на удалении, где сигнал будет ослаблен, будет хуже, и скорее всего хуже будет для PLC II, т.к. частотный диапазон ее сигнала перекрывается полностью сигналом PLCI
Аватара пользователя
YuriS
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 14:12

Re: Работа систем PLC 1 и PLC2 на одной тп.

Сообщение YuriS »

А счетчики системы PLC1 без концентратора, т.е. сбора данных нет, могут создавать помеху для PLC2?
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Работа систем PLC 1 и PLC2 на одной тп.

Сообщение yuoras »

YuriS писал(а):А счетчики системы PLC1 без концентратора, т.е. сбора данных нет, могут создавать помеху для PLC2?
нет, не могут создавать
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Работа систем PLC 1 и PLC2 на одной тп.

Сообщение Sergey »

yuoras писал(а):
YuriS писал(а):А счетчики системы PLC1 без концентратора, т.е. сбора данных нет, могут создавать помеху для PLC2?
нет, не могут создавать
Подтверждаю. Счетчики без концентратора неактивны.