Использование ретрансляторов

Аватара пользователя
dimonix
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 18:45

Использование ретрансляторов

Сообщение dimonix »

В процессе внедрения системы у нас образовался кусок сети, в котором счетчики видны "иногда". Причем все М200.04М работают даже с уровнями 50% на стороне концентратора, а вот некоторые М230М (которые даже ближе к концентратору) не видны совсем. Не самих М230 сигнал не менее 50%. Может есть какие-то хитрости с М230, не знаю. Покупать на один раз PLC тестер - дорого ... Может кто-нибудь оказывает услуги по измерению параметров сигналов с выездом к заказчику? 8-)
Ну видимо придется ставить ретрансляторы. И здесь есть вопрос - а будут ли ретрансляторы с прошивкой 3.1 передавать команды от ведущего концентратора к счетчикам? По-минимуму нужна хотя бы установка времени. Если нет, то как в таких случаях реализуется управление счетчиками? Заранее спасибо за любые идеи :)
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение Sergey »

Ретрансляторы надо ставить с тоже прошивкой , что и на мастере. Но перед этим составьте картину, собираемости в зависимости от фазы. Может быть это выявить какую-то закономерность и зависимость собираемости от фазы, по которой передаются данные. Если выявится, что какая то фаза "плохая", сигнал на ней гаснет, то можно будет сделать переподключение фазировки счетчика, если это трехфазный счетчик, или переподключение абонента. Перефазировка, может помочь в силу того, что трехфазный счетчик передает данные по одной фазе, по той, которая приходит на клемму 10, соответственно подключив на эту клемму ту фазу. по которой данные передаются хорошо, вы реализуете связь с конкретным прибором учета.
Надеюсь что ясно изложил мысль.
Аватара пользователя
dimonix
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 18:45

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение dimonix »

Sergey,
Большое спасибо за развернутый ответ. Анализ фазировки был сделан в первую очередь - все фазы "плохие". Между ними разницы нет, есть разница по типам счетчиков. Кстати, у нас в сети есть два М230, у которых модем подключен к фазе B (а не к A, как у остальных). Это обнаружилось при программировании.

Тем не менее, вопрос с ретрансляцией команд от концентратора к счетчикам остаётся открытым.
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение cka4 »

на тп 2.6, ретранслятор 2.1. время подводит.
Аватара пользователя
dimonix
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 18:45

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение dimonix »

cka4 писал(а):на тп 2.6, ретранслятор 2.1. время подводит.
Режимы MASTER-SR у ведущего концентратора и SLAVE-SRT у транслятора?
Команда установки времени инициируется bQuark через мастер и транслируется ведомым к счетчикам?
А смена тарифного расписания таким образом прокатит :?:
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение yuoras »

Ответьте пожалуйста.
Может ли однофазный шум гасить через "0" все остальные фазы?
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение yuoras »

Если я установлю в настройках MASTER-SR , а Slave концентраторы на некоторое время сниму.
MASTER-SR будет собирать информацию (я имею введу , счётчики которые отзывались и без Slave-концентраторов.)?
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение cka4 »

yuoras писал(а):Если я установлю в настройках MASTER-SR , а Slave концентраторы на некоторое время сниму.
MASTER-SR будет собирать информацию (я имею введу , счётчики которые отзывались и без Slave-концентраторов.)?
будет.
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение cka4 »

dimonix писал(а):
cka4 писал(а):на тп 2.6, ретранслятор 2.1. время подводит.
Режимы MASTER-SR у ведущего концентратора и SLAVE-SRT у транслятора?:
ага
dimonix писал(а):Команда установки времени инициируется bQuark через мастер и транслируется ведомым к счетчикам?:
ага
dimonix писал(а):А смена тарифного расписания таким образом прокатит :?:
непробывал, но думаю прокатит.
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Использование ретрансляторов

Сообщение yuoras »

На Slave маршрутизаторах его UART-ID должны быть такими же, как и на Master ? или могут быть разные?.
Возможно ли удалённо изменить UART-ID на Master маршрутизаторах.
ПО используемое нами ,допускает только уникальные номера , а у нас есть парочка обьектов с одинаковым UART-ID !!.

Заранее благодарен!!!