в файле справки программы bMonitor 3.2 написано следующее:
Код: Выделить всё
Сеть с ретрансляцией состоит из одного ведущего концентратора MASTER-SR и одного или нескольких ведомых концентраторов SLAVE-SRT. Ведущий концентратор, как правило, устанавливается на распределительной подстанции, а ведомые - в зоне уверенного приёма возле границы определившейся зоны слышимости центрального концентратора. Роль ведомых ретрансляторов заключается в том, чтобы: во-первых, - дублировать синхросигнал ведущего концентратора, увеличивая, таким образом, его радиус действия; во-вторых, - принимать сигналы счётчиков из "мёртвой" зоны и, в свою очередь, дублировать их в направлении ведущего концентратора.
Режим SLAVE-SR является вспомогательным и используется в некоторых специальных случаях.
ПРИМЕЧАНИЯ:
· В сети с ретрансляцией возможна только односторонняя передача данных в направлении счётчики -> концентратор.
cka4:
а чего тут не понятно? ретранслятор это обычный повторитель, чего принял то и передал.
а вот это и непонятно. как
двусторонняя трансляция у Вас работает, если по документации не должна?
Уважаемая Техподдержка!
Помоги разобраться. Спасибо.