Индикация адреса PLC-1 Меркурий 200.04

Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Индикация адреса PLC-1 Меркурий 200.04

Сообщение PopovOST » 14 янв 2019, 08:36

yuoras, Поделитесь опытом подробней, какой версией конфигуратора вам удалось запрограммировать PLC адрес М200.04 через CAN интерфейс, может есть какие то тонкости? Давно пытаемся это сделать, не получается, даже на новых счетчиках 16-17 г.в.

Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Индикация адреса PLC-1 Меркурий 200.04

Сообщение yuoras » 29 янв 2019, 08:26

Точно не помню версию, любая где есть вкладка Модем
Порядок такой:
Добиваетесь чтения любой инфрормации, переходите на вкладку Модем, далеше выключаете счетчик от сети питания и включаете обратно , после подачи питания нажимаете считать адрес.
Бывает с первого раза не получается, нужно наловчиться.
Чесно, самого так научили.

Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Индикация адреса PLC-1 Меркурий 200.04

Сообщение PopovOST » 31 янв 2019, 09:33

Спасибо!Попробовали счетчик 2015 г.в., не получилось. Поищем что-нибудь посвежее.

Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Индикация адреса PLC-1 Меркурий 200.04

Сообщение yuoras » 12 фев 2019, 22:36

Сегодня считал старый и записал новый адрес на Меркурий 200.04 2015 года

Ответить

Вернуться в «Сети PLC-I. Оборудование, программы и вопросы эксплуатации»