Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
Пару недель назад установил эту прошивку на три концентратора. После этого появились какие-то глюки: с разных счетчиков (М230 и М200.04) считываются астрономические цифры типа 16711684, 16711683.
Других ошибочных показаний зафиксировано не было.
Ранее, на стандартной прошивке, в сети иногда появлялись фантомные счетчики, но таких цифр (и ошибочных показаний вообще) не было никогда.
Уважаемая техподдержка, подскажите пути решения проблемы. Иначе придется вернуться на стандартную прошивку (а не хотелось бы). Спасибо!
Других ошибочных показаний зафиксировано не было.
Ранее, на стандартной прошивке, в сети иногда появлялись фантомные счетчики, но таких цифр (и ошибочных показаний вообще) не было никогда.
Уважаемая техподдержка, подскажите пути решения проблемы. Иначе придется вернуться на стандартную прошивку (а не хотелось бы). Спасибо!
Последний раз редактировалось dimonix 04 мар 2013, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
может серийник?
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
С очень высокой долей вероятности считанное значение 16711684 соответствует реальному показанию 0,
а 16711683 реальному показанию 1. Т.е. считанные ошибочные значения не являются случайными. Смогу точно сказать только когда эта ситуация повториться.
а 16711683 реальному показанию 1. Т.е. считанные ошибочные значения не являются случайными. Смогу точно сказать только когда эта ситуация повториться.
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
Для точного определения причин подобных показаний необходимо знать версии прошивок счётчиков, но скорее всего у вас счётчики с литерой "М" из первых партий. Некоторое время после начала выпуска эти счётчики содержали ошибку которая приводила к неправильному декодированию концентратором PLC пакетов с данными суточного среза. После получения команды на получение точного среза счётчик передавал корректные PLC пакеты только до момента приращения показаний на 1 Квт*ч. Достаточно быстро эта ошибка была устранена. Как вариант, могу предложить периодически посылать команду на возврат счётчиков в режим передачи 4-х знаков, тогда несколько первых показаний суточного среза будут верными. Если такое решение не устроит придётся вернуться на стандартную прошивку.dimonix писал(а):Пару недель назад установил эту прошивку на три концентратора. После этого появились какие-то глюки: с разных счетчиков (М230 и М200.04) считываются астрономические цифры типа 16711684, 16711683.
Других ошибочных показаний зафиксировано не было.
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
Можете проверить версию прошивки по серийным номерам?dmitriy писал(а):Для точного определения причин подобных показаний необходимо знать версии прошивок счётчиков, но скорее всего у вас счётчики с литерой "М" из первых партий. Некоторое время после начала выпуска эти счётчики содержали ошибку которая приводила к неправильному декодированию концентратором PLC пакетов с данными суточного среза. После получения команды на получение точного среза счётчик передавал корректные PLC пакеты только до момента приращения показаний на 1 Квт*ч. Достаточно быстро эта ошибка была устранена. Как вариант, могу предложить периодически посылать команду на возврат счётчиков в режим передачи 4-х знаков, тогда несколько первых показаний суточного среза будут верными. Если такое решение не устроит придётся вернуться на стандартную прошивку.dimonix писал(а):Пару недель назад установил эту прошивку на три концентратора. После этого появились какие-то глюки: с разных счетчиков (М230 и М200.04) считываются астрономические цифры типа 16711684, 16711683.
Других ошибочных показаний зафиксировано не было.
230ART-01MCLN 11187562-12 2012-07-17
200.04M 12215154-12 2012-07-17
Последний раз редактировалось dimonix 05 мар 2013, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
Видимо у меня какая-то другая проблема. Сейчас на счетчике показание 2, и оно не менялось с момента его подключения две недели назад. bMonitor считывает с него 1671168.55.
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
попробуй почистить концентратор. запроси заводской номер, может это и не они. у меня три тп через высоковольтный фидер видны , правда отвечают только с литерой м.
Re: Спецпрошивка uC v.2.6.D6.T1-T2 для Меркурий 225.11
ответа нет - вернулся на старую прошивку.