Есть обьект , запущенный в 2011 году.
Счётчики там 200.04 и 230 ART-01CLN.
Все были запрограммированы на три зоны, теперь нужно перейти на две зоны только у кого 200.04.
Без проблем перевёл с помощью команды DEVICE=ALL, так как для перевода 230 ART нужно открывать канал с указанием пароля.
Но каким то образом , перевелись все счётчики на две зоны , включая и 230 ART.
Как это обьяснить ?.
Ведь для перевода 230 ART нужно открывать канал с указанием пароля
Перевод на тарифы
Re: Перевод на тарифы
Нет, такого ограничения не было для трехфазников. Некоторые команды действительно требуют пароля, но не EM_SET_TT. Пароль требуется для команд передаваемых через эмуляцию протокола.
Re: Перевод на тарифы
Я єто уже сам понял.
Тогда получается ,что никакой пароль не защитит от изменения тарифной программы по PLC?.
Купил себе концентратор и меняй , хоть раз в сутки тарифную программу!.
Круто , мне понравилось
Тогда получается ,что никакой пароль не защитит от изменения тарифной программы по PLC?.
Купил себе концентратор и меняй , хоть раз в сутки тарифную программу!.
Круто , мне понравилось
Re: Перевод на тарифы
Для защиты от несанкционированного доступа добавлено шифрование PLC канала.
Re: Перевод на тарифы
Да , актуально в новых версиях прошивок .
Как быть с с счётчиками , где нет отпечатка ?
Как быть с с счётчиками , где нет отпечатка ?
Re: Перевод на тарифы
Надеяться на совесть абонентов и на то что это и не так уж выгодно.yuoras писал(а):Да , актуально в новых версиях прошивок .
Как быть с с счётчиками , где нет отпечатка ?