Sergey писал(а):nashvill писал(а):Sergey писал(а):
Какие используются команды для такого же ограничения, но для модели 236 АRT-01 PQL ?
Спасибо.
Лимит мощности в трехфазнике устанавливается следующим образом:
03 2D 01 - включения контроля лимита (последний байт - 00-выкл, 01 - вкл)
03 2C 00 01 F4 - установка значения лимита - три последних байта означает само значение лимита с разрядностью 0000,00 Вт, т.е запись 00 01 F4 - означает 5,00 Вт
Выполнил так:
TYPE=COMMAND; RUN=M-230; HEX=03 2D 01; DEVICE=4
TYPE=COMMAND; RUN=M-230; HEX=03 2C 01 86 A0; DEVICE=4
Включили нагрузку 1.5кВт в течение 15 минут ничего не произошло.
Обратил внимание, что после отправки вышеуказанных команд, счетчик присылал пакет DA "команда выполнена" с байтом флажков установленным в FF, исходя из того что в байте информативность дают только два бита, то получается странная картина:
ST.0 – команда выполняется.
ST.1 – команда выполнена.
...одновременно, что кажется странным.