Ох, на непростую задачу Вы замахнулись. Это мудреная команда.nashvill писал(а):Подскажите, пожалуйста, команду для счетчика 206 PLNO для указания времени в течение которого счетчик будет "готовиться" к отключению нагрузки в случае ее превышения.1. Данный параметр настраивается.
2. В новых версиях счетчиков (прошивок) присутствует функция автоматического включения, но не могу пока сказать, поступили ли такие счетчики в продажу. Вполне возможно, что по инерции с производства все еще выходят счетчики с предыдущей прошивкой. - уточню.
И подскажите, пожалуйста, команду для счетчика 206 PLNO чтобы задать время через которое счетчик автоматически вернет нагрузку после ее предыдущего отключения по превышению.
Спасибо.
CMD-TLM1-TILM2
CMD = 0Fh
TLM1 - 01h…0FFh Порог сравнения счётчика секунд превышения лимита мощности.
TILM2 - 01h…0СFh Мл. тетрада - время индикации «OFF» в циклах индикации после срабатывания. Бит 7 = 0 – сброс счётчика превышения, Бит 7 = 1 – вычитание «1». Бит 6 = 0 до начала сматывания счётчика циклов индикации ожидается начало потребления. При бит 6 = 1 не ожидается.