Ограничение нагрузки через PLC
Ограничение нагрузки через PLC
Какой командой можно задать ограничение, например, в 1кВ пиковой нагрузки для счетчика (например 206 PLNO) при достижении которой потребитель будет обесточен?
Просто включать и выключать нагрузку умеем, а вот как задать некое пороговое значение - не понятно.
Просто включать и выключать нагрузку умеем, а вот как задать некое пороговое значение - не понятно.
Re: Ограничение нагрузки через PLC
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=71 55nashvill писал(а):Какой командой можно задать ограничение, например, в 1кВ пиковой нагрузки для счетчика (например 206 PLNO) при достижении которой потребитель будет обесточен?
Просто включать и выключать нагрузку умеем, а вот как задать некое пороговое значение - не понятно.
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=03 11 11
1111 - это 11,11 кВт
Указанный пример будет распространяться на все счетчики в сети
Re: Ограничение нагрузки через PLC
А такой, соответственно, для случая 1кВт, так ?Sergey писал(а): TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=71 55
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=03 11 11
1111 - это 11,11 кВт
Указанный пример будет распространяться на все счетчики в сети
Код: Выделить всё
HEX=03 01 00
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Верно, порядок прямой.
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Можно получить полный список коротких программ ?
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Как для 206 PLNO задать задержку срабатывания рыле? Какое установлено значение по умолчанию?Sergey писал(а):Верно, порядок прямой.
И подскажите, пожалуйста, какой командой устанавливается ограничение нагрузки для счетчика 236 АRT-01 PQL и какой командой задержку реле можно регулировать.
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Перечень коротких команд можно найти здесь: https://yadi.sk/d/RGwyJz8Sphwc7yuoras писал(а):Можно получить полный список коротких программ ?
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Все таки такие вещи надо программировать через другие интерфейсы. Вы никак не сможете проконтролировать исполнение команд настройки. Их исполнение в PLC I займет существенное время и нарушение целостности пакетов при передаче вполне даже вероятна. Поэтому лучше воспользоваться интерфейсом более скоростным и с обратной связью.nashvill писал(а):Как для 206 PLNO задать задержку срабатывания рыле? Какое установлено значение по умолчанию?Sergey писал(а):Верно, порядок прямой.
И подскажите, пожалуйста, какой командой устанавливается ограничение нагрузки для счетчика 236 АRT-01 PQL и какой командой задержку реле можно регулировать.
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Какой-то странный перечень - в нем три пункта "взять точный срез", включить/отключить нагрузку и указать какие полные данные передавать - иными словами все это и так есть в стандартной документации.Sergey писал(а): Перечень коротких команд можно найти здесь: https://yadi.sk/d/RGwyJz8Sphwc7
Ранее вы мне прислали команды для ограничения нагрузки для 206х счетчиков:
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=71 55
TYPE=COMMAND; RUN=M-200; HEX=03 11 11
Какие используются команды для такого же ограничения, но для модели 236 АRT-01 PQL ?
Спасибо.
Re: Ограничение нагрузки через PLC
Перечень кототких команд содержит те команды, на которые можно получить ответ. Если ответ не нужен, а требуется лишь передать управляющую команду, то тут возможностей больше.