С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
- zerocool86
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:22
С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Доброго времени суток!
В ноябре 2014 перепрограммировали ПУ Меркурий 200 и Меркурий 230 файлом тарифов 7-23 через BQuark, файл в скрепке.
Все перепрограммировалось.
В январе 2015 заметили что все ПУ Меркурий 230 которые были перепрограммированы этим методом стали однотарифными.
В чем может быть дело и как исправить что бы не допустить подобного на след год?
В ноябре 2014 перепрограммировали ПУ Меркурий 200 и Меркурий 230 файлом тарифов 7-23 через BQuark, файл в скрепке.
Все перепрограммировалось.
В январе 2015 заметили что все ПУ Меркурий 230 которые были перепрограммированы этим методом стали однотарифными.
В чем может быть дело и как исправить что бы не допустить подобного на след год?
- zerocool86
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:22
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
// Файл 'тариф.dat' от 29.10.2014 14:42:12
// ВНИМАНИЕ! При просмотре и редактировании этого файла перенос по словам должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
// Уровни иерархии отделяются друг от друга символами табуляции.
OBJECTS
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; PORT=COM3; ADDR=2103; MAXIDLE=500
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SET_TT; T1=07:00; T2=23:00; D=ALL; M=ALL
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
INTERFACE
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=PLC; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=190; TITLE=SN; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=250; TITLE=Место установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав.№ счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=NUMBER
TYPE=COLUMN; WIDTH=50; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=-1
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=-1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=TABLE_M230ENERGY
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE=Адрес; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=220; TITLE=Место установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав.№ счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т1 A+; VALUE=BINDATA; FILTER=A+1
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т2 А+; VALUE=BINDATA; FILTER=A+2
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=; VALUE=; FILTER=
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=тариф Т1 R+; VALUE=BINDATA; FILTER=R+1
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=; VALUE=; FILTER=
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т2 R+; VALUE=BINDATA; FILTER=R+2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=TABLE_M230POWER
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE= Адрес; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав. № счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=320; TITLE=Адрес установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=75; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=U1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=U2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=U3
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=I1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=I2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=I3
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 1 и 2; VALUE=BINDATA; FILTER=C12
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 1 и 3; VALUE=BINDATA; FILTER=C13
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 2 и 3; VALUE=BINDATA; FILTER=C23
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 1, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P1
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 2, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P2
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 3, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P3
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, сумма, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 1, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q1
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 2, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q2
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 3, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q3
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, сумма, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 1, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S1
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 2, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S2
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 3, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S3
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, сумма, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=KP1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=KP2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=KP3
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, сумма; VALUE=BINDATA; FILTER=KP
// СЕКЦИЯ ПРОТОКОЛА
LOG
00001: i/o 000000:000000 (14:42:09): 29.10.2014 14:42:09
00002: i/o 000000:000000 (14:42:09): Версия программы: 'BQuark v.0.23'.
00002: i/o 000000:000000 (14:42:09):
00003: i/o 000000:000000 (14:42:09): Начинаем исполнение задания 'тариф.dat'.
00003: i/o 000000:000000 (14:42:09):
00004: i/o 000000:000000 (14:42:09): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM6.
00004: i/o 000000:000000 (14:42:09):
00005: i/o 000000:000000 (14:42:09): Начинаем поиск концентратора 2011.
00006: i/o 000000:000000 (14:42:09): Пробуем порт COM6, скорость обмена 38400.
00007: i/o 000000:000000 (14:42:10): Концентратор 2011 обнаружен. Порт COM6.
00007: i/o 000000:000000 (14:42:10):
00008: i/o 000000:000000 (14:42:10): Начинаем обмен с концентратором 2011, порт COM6.
00009: i/o 000000:000014 (14:42:10): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D8FF1F1003-08', нет ответа, OK.
00010: i/o 000000:000028 (14:42:11): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D900070037-16', нет ответа, OK.
00011: i/o 000000:000042 (14:42:11): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D9FF0FFF00-E5', нет ответа, OK.
00012: i/o 000000:000056 (14:42:12): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D9014D856D-18', нет ответа, OK.
00012: i/o 000000:000056 (14:42:12):
00013: i/o 000000:000056 (14:42:12): Задание 'тариф.dat' выполнено.
00013: i/o 000000:000056 (14:42:12):
00014: i/o 000000:000056 (14:42:12): Общая продолжительность: 0:00:03
00015: i/o 000000:000056 (14:42:12): Сообщений: 14
00016: i/o 000000:000056 (14:42:12): Предупреждений: 0
00017: i/o 000000:000056 (14:42:12): Ошибок: 0
// ВНИМАНИЕ! При просмотре и редактировании этого файла перенос по словам должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
// Уровни иерархии отделяются друг от друга символами табуляции.
OBJECTS
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; PORT=COM3; ADDR=2103; MAXIDLE=500
TYPE=COMMAND; RUN=EM_SET_TT; T1=07:00; T2=23:00; D=ALL; M=ALL
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ
INTERFACE
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=PLC; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=190; TITLE=SN; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=250; TITLE=Место установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав.№ счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=NUMBER
TYPE=COLUMN; WIDTH=50; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=-1
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=-1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=TABLE_M230ENERGY
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE=Адрес; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=220; TITLE=Место установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав.№ счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т1 A+; VALUE=BINDATA; FILTER=A+1
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т2 А+; VALUE=BINDATA; FILTER=A+2
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=; VALUE=; FILTER=
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=тариф Т1 R+; VALUE=BINDATA; FILTER=R+1
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=; VALUE=; FILTER=
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Тариф Т2 R+; VALUE=BINDATA; FILTER=R+2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=TABLE_M230POWER
TYPE=COLUMN; WIDTH=20; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=35; TITLE= Адрес; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Зав. № счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=SN
TYPE=COLUMN; WIDTH=95; TITLE=Время счётчика; VALUE=BINDATA; FILTER=DT
TYPE=COLUMN; WIDTH=320; TITLE=Адрес установки; VALUE=PROPERTY; FILTER=LOCATION
TYPE=COLUMN; WIDTH=75; TITLE=Тип счётчика; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=КТТ; VALUE=PROPERTY; FILTER=NOTE
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=U1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=U2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=U В, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=U3
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=I1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=I2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Ток А, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=I3
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 1 и 2; VALUE=BINDATA; FILTER=C12
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 1 и 3; VALUE=BINDATA; FILTER=C13
TYPE=COLUMN; WIDTH=90; TITLE=Угол фаза 2 и 3; VALUE=BINDATA; FILTER=C23
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 1, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P1
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 2, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P2
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, фаза 3, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P3
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность P, сумма, Вт; VALUE=BINDATA; FILTER=P
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 1, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q1
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 2, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q2
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, фаза 3, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q3
TYPE=COLUMN; WIDTH=140; TITLE=Мощность Q, сумма, ВАр; VALUE=BINDATA; FILTER=Q
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 1, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S1
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 2, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S2
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, фаза 3, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S3
TYPE=COLUMN; WIDTH=130; TITLE=Мощность S, сумма, ВА; VALUE=BINDATA; FILTER=S
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 1; VALUE=BINDATA; FILTER=KP1
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 2; VALUE=BINDATA; FILTER=KP2
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, фаза 3; VALUE=BINDATA; FILTER=KP3
TYPE=COLUMN; WIDTH=80; TITLE=Cos f, сумма; VALUE=BINDATA; FILTER=KP
// СЕКЦИЯ ПРОТОКОЛА
LOG
00001: i/o 000000:000000 (14:42:09): 29.10.2014 14:42:09
00002: i/o 000000:000000 (14:42:09): Версия программы: 'BQuark v.0.23'.
00002: i/o 000000:000000 (14:42:09):
00003: i/o 000000:000000 (14:42:09): Начинаем исполнение задания 'тариф.dat'.
00003: i/o 000000:000000 (14:42:09):
00004: i/o 000000:000000 (14:42:09): На данном компьютере обнаружены следующие COM-порты: COM6.
00004: i/o 000000:000000 (14:42:09):
00005: i/o 000000:000000 (14:42:09): Начинаем поиск концентратора 2011.
00006: i/o 000000:000000 (14:42:09): Пробуем порт COM6, скорость обмена 38400.
00007: i/o 000000:000000 (14:42:10): Концентратор 2011 обнаружен. Порт COM6.
00007: i/o 000000:000000 (14:42:10):
00008: i/o 000000:000000 (14:42:10): Начинаем обмен с концентратором 2011, порт COM6.
00009: i/o 000000:000014 (14:42:10): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D8FF1F1003-08', нет ответа, OK.
00010: i/o 000000:000028 (14:42:11): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D900070037-16', нет ответа, OK.
00011: i/o 000000:000042 (14:42:11): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D9FF0FFF00-E5', нет ответа, OK.
00012: i/o 000000:000056 (14:42:12): Запрос типа 'NoAnswer' '364FA6-FFFFFF1F05-D9014D856D-18', нет ответа, OK.
00012: i/o 000000:000056 (14:42:12):
00013: i/o 000000:000056 (14:42:12): Задание 'тариф.dat' выполнено.
00013: i/o 000000:000056 (14:42:12):
00014: i/o 000000:000056 (14:42:12): Общая продолжительность: 0:00:03
00015: i/o 000000:000056 (14:42:12): Сообщений: 14
00016: i/o 000000:000056 (14:42:12): Предупреждений: 0
00017: i/o 000000:000056 (14:42:12): Ошибок: 0
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
В Вашей информации, каких то ошибок не видно. Поэтому что бы выяснить причину надо проверить счетчик непосредственно, а именно проверить его настройки. Прочитать его тарифное расписание и режим тарификатора, ведь в однотарифный режим можно перевести счетчик двумя способоами. Либо записать тарифное расписание с одним тарифом, либо установить режим тарификации соответствующим.
- zerocool86
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:22
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
файл чтения настроек одного из ПУ
возникает вопрос в чм могло быть дело, и что теперь делать? ведь у абонентов с января показания шли по 1 тарифу
возникает вопрос в чм могло быть дело, и что теперь делать? ведь у абонентов с января показания шли по 1 тарифу
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Тут надо уточнить несколько вопросов. Какой учет велся до перепрограммирования (ноября 2014), однотарифный или многотарифный ?zerocool86 писал(а):Доброго времени суток!
В ноябре 2014 перепрограммировали ПУ Меркурий 200 и Меркурий 230 файлом тарифов 7-23 через BQuark, файл в скрепке.
На основании чего Вы сделали вывод, что перепрограммирование прошло успешно? После программирования проверяли непосредственно сам счетчик или вывод об успешности был сделан на основе лога программы Бкварк?zerocool86 писал(а): Все перепрограммировалось.
- zerocool86
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:22
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
приборы были многотарифные, као однофазные так и трехфазные.
на однофазных ПУ было 6-23, на 3х фазных было 7-23. Затем дали это задание, для того что бы время на всех ПУ стало нормальным и тариф стал 7-23. Однофазыне ПУ проверили, там было все нормально, а 3х фазные не проверяли, но снимали показания и показания шли по 2м тарифам, до января месяца. В январе было снятие, и тут увидели что все 3х фазные ПУ по одному тарифу работают.
на однофазных ПУ было 6-23, на 3х фазных было 7-23. Затем дали это задание, для того что бы время на всех ПУ стало нормальным и тариф стал 7-23. Однофазыне ПУ проверили, там было все нормально, а 3х фазные не проверяли, но снимали показания и показания шли по 2м тарифам, до января месяца. В январе было снятие, и тут увидели что все 3х фазные ПУ по одному тарифу работают.
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Факт остается фактом, счетчики стоят в однотарифном режиме, там именно не тарифное расписание однотарифное, а сам тарификатор отключен . По журналу событий, который имеется в вашем отчете, тарификатор был переведен в однотарифный режим в 2008 -м году. Вот, как-то так.zerocool86 писал(а):приборы были многотарифные, као однофазные так и трехфазные.
на однофазных ПУ было 6-23, на 3х фазных было 7-23. Затем дали это задание, для того что бы время на всех ПУ стало нормальным и тариф стал 7-23. Однофазыне ПУ проверили, там было все нормально, а 3х фазные не проверяли, но снимали показания и показания шли по 2м тарифам, до января месяца. В январе было снятие, и тут увидели что все 3х фазные ПУ по одному тарифу работают.
- zerocool86
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:22
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
но как объяснить тот факт, что показания по этим ПУ снимались по 2м тарифам, до того как наступило 1 января 2015 года
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Тут, по всему, имеет место быть загадка. Хотя-я-я ....zerocool86 писал(а):
но как объяснить тот факт, что показания по этим ПУ снимались по 2м тарифам, до того как наступило 1 января 2015 года
Возможно все и объяснимо. Пересмотрел сейчас Ваш лог из Бкварка. Попробуйте добавить в тарифное расписание запись T2=00:00 перед записью Т1=07:00.
Re: С 1 января Меркурий 230 перешли на 1 тариф!
Уверен , загвоздка именно в этом.
Сутка должна начинаться с 00.00 , это требование 95% счётчиков
Сутка должна начинаться с 00.00 , это требование 95% счётчиков