Переход на однотарифный режим

Ответить
Аватара пользователя
starcon
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 12:29

Переход на однотарифный режим

Сообщение starcon »

Добрый день.
Хочу перевести 200.04 в однотарифный режим (сейчас в трёх тарифном)
Я так понял
HEX=0A 01 -однотарифный
HEX=0A 02 - двухтарифный
HEX=0A 03 - трёхтарифный
HEX=0A 04 -четырёхтарифный

Мне нужно выполнить только HEX=0A 01 ? .

Так же ,не понятно как установить режим индикации
Мне нужно только "Общая энергия , время и дата ".
Что указывать вот тут HEX=09 XX ?
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Переход на однотарифный режим

Сообщение Dmitriy »

Мне нужно выполнить только HEX=0A 01 ?
Верно. После перевода в однотарифный режим на индикацию будут выводится только значения "Т1" и "Сумма". Т1 лишняя, но отключить её нельзя.
Аватара пользователя
starcon
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 12:29

Re: Переход на однотарифный режим

Сообщение starcon »

Перевел я счётчики по комманде HEX=0A 01.
Раньше было к примеру Т-1 300, Т-2 500 , Т-3 200 ,то есть сумма должна быть 1000
После перевода Сумма показывает по PLC только 300.
Как мне перевести счётчики на Сумму (Общая сумма, без тарифов)
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Переход на однотарифный режим

Сообщение Sergey »

Если счетчик переведен в однотарифный режим, то показания по сумме будут равны значению по первому тарифу. Что бы это изменить надо вернуть в многотарифный режим, но тогда в PLC данные будут идти по тарифам.
Ответить

Вернуться в «Сети PLC-I. Оборудование, программы и вопросы эксплуатации»