Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Ответить
Аватара пользователя
wisix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 20:40

Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение wisix »

История такая. Узел учета из одного М225.11 и переключателя фаз (фазы менялись три раза в сутки) с базовой прошивкой 2012 года располагался раньше на КТП. 8 лет проблем не было, потом некоторые счетчики стали отваливаться, а на некоторых сигнал упал и стал нестабильным. Перенесли узел учета на опору в центр поселка. Поставил по концентратору на каждую фазу, прошивка М225.11 v3.5 4F. Сигнал отличный от всех счетчиков, но возникла проблема. Концентраторы стали ловить фейковые счетчики. Т.Е. стали считываться с концентраторов данные по счетчикам которых никогда в сети не было. При этом уровень сигнала у таких счетчиков всегда от 1 до 3, показания скачут, сумма может сначала быть несколько тысяч, потом несколько квт и наоборот. Что это может быть?
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение yuoras »

изменить разные размеры сети
Например
1 концентратор 192
2 концентратор 208
3 конценратор 224
Аватара пользователя
wisix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 20:40

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение wisix »

А что это даст?
В начале думал, что если концентратор "прихватывает" чужие счетчики по высокому напряжению через транс, то изменить размеры сети и перешить номера счетчиков начиная, допустим, с 112+ в надежде что номера не будут пересекаться. Но у нас 60 счетчиков на опорах.
Аватара пользователя
Anatvas
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 18:06

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение Anatvas »

Примерно такая же ситуация - концентраторы "видят" адреса счётчиков из соседнего садового товарищества, которых у нас нет.
Сигнал по высоковольтной линии через 2 трансформатора проходит, при этом часть счётчиков из своей сети не считывают - возможно счётчики конфликтуют с такими же id соседских счётчиков или у абонента какой нибудь тиристорный стабилизатор помеху создаёт.
Пробовал эти счётчики менять на новые - без результата, а рядом на столбе другой счётчик показания исправно передаёт.
Размеры сети изменял, типа
1 концентратор 192
2 концентратор 208
3 концентратор 224 - ничего не меняется, счётчики на столбах и поменять их адреса проблематично.
Прошивки у концентраторов менял - не помогает.
Поставил 3 новых концентратора - всё осталось по прежнему.
Какие ещё есть варианты?
Аватара пользователя
wisix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 20:40

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение wisix »

Попробую сейчас так. Обесточу концентраторы на опоре, старый конц с прошивкой 2012 года отнесу обратно на ктп (где до этого он все время находился) и ручками буду подключать к разным фазам. Если чужие счетчики не появятся, то, похоже, дело либо в самих концентраторах, либо в прошивке (увеличена чувствительность и т.п.). У меня так совпало, что как только поменял место установки узла учета и прошивку на концентраторах, так полезли чужие счетчики. Причем новое место установки дальше от ктп метров на 400.
Аватара пользователя
wisix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 20:40

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение wisix »

Выяснилось следующее. Из трех концентраторов только два принимают время от времени данные от "несуществующих" счетчиков. Так вот эти "несуществующие" счетчики на самом деле существуют на соседней фазе только под другими номерами.
Фаза А
сч №47 сигнал - 100% показания - 3,26 (реальный счетчик)
сч №56 сигнал - 100% показания - 1,66 (реальный счетчик)
сч №57 сигнал - 100% показания - 2968,66 (реальный счетчик)
Фаза Б
сч №43 сигнал - 25% показания - 3,26 (фейк)
сч №52 сигнал - 25% показания - 1,66 (фейк)
сч №53 сигнал - 25% показания - 2968,66 (фейк)

Приведена только часть дублирующихся счетчиков.
Дельта между номерами счетчиков - 4
В разное время дельты между номерами были 16, 10, 130 и т.д. Уровень сигнала у фейковых счетчиков плавает от 25 до 100%, данные от них приходят в одно время.
Что это может быть? Качество сети ?
Вопрос к техподдержке, отзовитесь, пожалуйста!
Аватара пользователя
wisix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 20:40

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение wisix »

Похоже, что концентраторы Меркурий М225.11 каким-то образом мешают друг другу. Вторые сутки работает один на "проблемной" фазе, остальные обесточены. Все отлично. Установлены концентраторы на дин-рейке рядом друг с другом в металлическом шкафу. От одной из фаз (на ней фейковых данных не наблюдается) через помехоподавяющий фильтр подключены импульсные источники питания удлинителя RS485 Moxa NPort 5150 и беспроводного моста Mikrotik SXTsqLite2, на вводе трех фаз стоит Автомат С4 от IEK. Все.
Какие есть соображения? Этот форум тех. поддержка просматривает?
Аватара пользователя
Juryi
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:22

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение Juryi »

Добрый день wisix.
Данные по счётчикам с уровнем сигнала 25% следует отметать не рассматривая.
Часто ложные счётчики возникают тогда, когда в линию попадают импульсные помехи.
Они дают широкий спектр гармоник, которые и попадают в диапазон частот PLC.
В таких случаях при уровне сигнала 100% показания могут быть "фонарные"(любые).
Или опознаются несуществующие счётчики. Другим фактором, который дает подобные
эффекты, являются плохие контактны в соединениях. Возникающее искрение
вызывает тот же эффект.
.
Аватара пользователя
wisix
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 20:40

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение wisix »

Тут импульсные помехи не могут быть причиной. 19 дней уже работает концентратор попеременно подключаемый контроллером к фазам. Ни одного ложного показания. Уровни сигнала от счетчиков-100 проц.
Аватара пользователя
Anatvas
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 18:06

Re: Меркурий М225.11 ловит данные от несуществующих счетчиков

Сообщение Anatvas »

К сожалению Ваш совет не помог. Неделю включён один М225.11, но как были звёздочки вместо показаний у 5 счётчиков, так и остались.
Ответить