Пришла партия счетчиков Меркурий-234 ART-03 L1. В течении года они были установлены, но не введены в систему АСКУЭ. В этом году было принято решение о вводе их в систему и начались проблемы… Счетчики опрашиваются при помощи GSM модемов.
1. На всех счетчиках установлен множитель системного таймаута 0 и никак не меняется.
2. Работать в сети отказываются (постоянно какой нибудь отвалится или сразу несколько, а если в сети присутствует счетчик М230 с CAN интерфейсом то вообще перестают определяться), по одному работают нормально.
Про полярность про CAN можно не говорить, про то как менять конфигуратором мы знаем (М230 меняются на ура), но увы и ах......
Чем еще (кроме конфигуратора) можно поменять множитель.
M234 множитель системного таймаута 0