нет связи по 485 между М234 и М230

Ответить
Аватара пользователя
sticar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 08:22

нет связи по 485 между М234 и М230

Сообщение sticar »

На обЪекте 3 счетчика Меркурий ( 2 шт - М234-ART-03 и 1 Меркурий 230 PQRSIN (CAN) ) , Если подключить интерфейс к 2 любым счетчикам все работает - показания есть. Но при подключении 3-го связи с ним нет , хотя 2 предидущих работают. Вопрос почему так получается и что делать , чтобы исправить ситуацию.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: нет связи по 485 между М234 и М230

Сообщение Sergey »

sticar писал(а):На обЪекте 3 счетчика Меркурий ( 2 шт - М234-ART-03 и 1 Меркурий 230 PQRSIN (CAN) ) , Если подключить интерфейс к 2 любым счетчикам все работает - показания есть. Но при подключении 3-го связи с ним нет , хотя 2 предидущих работают. Вопрос почему так получается и что делать , чтобы исправить ситуацию.
Второй счетчик имеет интерфейс RS-485, а не CAN
Аватара пользователя
sticar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 08:22

Re: нет связи по 485 между М234 и М230

Сообщение sticar »

'это понятно, на CAN-новском счетчике интрефейс подключен правильно (наоборот). Ведь 2 счетчика (М234 и М230) работают одновременно, а при подключении 3 (М234) все "глохнет".
Почему?
Аватара пользователя
rwb2001
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 09:59

Re: нет связи по 485 между М234 и М230

Сообщение rwb2001 »

У Меркурий 230 PQRSIN интерфейс RS-485
Аватара пользователя
sticar
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 08:22

Re: нет связи по 485 между М234 и М230

Сообщение sticar »

rwb2001 писал(а):У Меркурий 230 PQRSIN интерфейс RS-485
Согласен , что ошибся в терминологии, но работу это не улучшает
Провели отдельный интефейс от этого счетчика, "посадили" ему на отдельный порт - пока все работает.