нет связи по 485 между М234 и М230
нет связи по 485 между М234 и М230
На обЪекте 3 счетчика Меркурий ( 2 шт - М234-ART-03 и 1 Меркурий 230 PQRSIN (CAN) ) , Если подключить интерфейс к 2 любым счетчикам все работает - показания есть. Но при подключении 3-го связи с ним нет , хотя 2 предидущих работают. Вопрос почему так получается и что делать , чтобы исправить ситуацию.
Re: нет связи по 485 между М234 и М230
Второй счетчик имеет интерфейс RS-485, а не CANsticar писал(а):На обЪекте 3 счетчика Меркурий ( 2 шт - М234-ART-03 и 1 Меркурий 230 PQRSIN (CAN) ) , Если подключить интерфейс к 2 любым счетчикам все работает - показания есть. Но при подключении 3-го связи с ним нет , хотя 2 предидущих работают. Вопрос почему так получается и что делать , чтобы исправить ситуацию.
Re: нет связи по 485 между М234 и М230
'это понятно, на CAN-новском счетчике интрефейс подключен правильно (наоборот). Ведь 2 счетчика (М234 и М230) работают одновременно, а при подключении 3 (М234) все "глохнет".
Почему?
Почему?
Re: нет связи по 485 между М234 и М230
У Меркурий 230 PQRSIN интерфейс RS-485
Re: нет связи по 485 между М234 и М230
Согласен , что ошибся в терминологии, но работу это не улучшаетrwb2001 писал(а):У Меркурий 230 PQRSIN интерфейс RS-485
Провели отдельный интефейс от этого счетчика, "посадили" ему на отдельный порт - пока все работает.