Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Сообщение Sergey »

Все модификации счетчика Меркурий 234 имеют встроенное питание интерфейса. Выведено на фазу "С", поэтому если включать счетчик в однофазную сеть, то для работы интерфейса надо подавать напряжение на клемму 8
Аватара пользователя
Fidel_Kastro
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 20:54

Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Сообщение Fidel_Kastro »

А как разъединять клеммы на 234 с GSM где XS2 вроде это RS485 - нужно создать сеть между двумя 234-ми с GSM модемами..а клеммник XS2 какой-то хитрый никак туда не просунуть проводки.
И с пк почему то не получилось опросить.
на 234 эта функция не будет работать опрос с пк через конфигуратор и преобразователь интерфейсов?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Сообщение Sergey »

Посмотрите здесь в последних комментариях http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... -post.html
Аватара пользователя
SAG-73
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 19:59

Re: Питание дополнительное Меркурий 234

Сообщение SAG-73 »

Какое напряжение и ток подаётся на дополнительное питание (колодку +20-21) и хт4 (колодку +16-17) МЕРКУРИЙ- 234 ART 00 P.., В ПАСПОРТЕ и описании не нашёл официально. От преобразователя МЕРКУРИЙ 221(5v), питания явно не хватает на запуск счётчика, в случаи отключения, что бы постоянно происходил опрос модемом или моксой по тисипи. Батарейки кроны тоже не хватает.....?
Аватара пользователя
zaokraesk
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 15:59

Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Сообщение zaokraesk »

Скажите, а у 234-го GSM модем с фазы "С" питается верно?
Аватара пользователя
asd20056
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 14:06

Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Сообщение asd20056 »

Sergey,
Меркурий 230 ART-02 PQRISN и меркурий 230 ART-03 PQRSIDN - 12в подавать питание на клеммы 18-23 можно? или максимум 9в?
из инструкции так и не понял разницу между D и S - это обе буквы про питание
но вход питания только один для S буквы..? куда питание при букве D подключать??

в магазине говорят что счетчиков Меркурий 230 ART-02 PQRISDN они не поставляют.. их не производят? как качать с него профиль когда он отключен?
Аватара пользователя
admin
Администратор
Администратор
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 10:44

Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234

Сообщение admin »

1. Резервное питание счётчиков серии Меркурий 230 от +5 до +12 В. Подключается на клеммы 18-23. Обязательно для счётчиков без литеры "S" при необходимости использовать цифровой интерфейс RS485/CAN.
2. "S" - это наличие внутреннего питания интерфейса счётчика, т.е. при наличии на измерительных входах счётчика напряжения сети подключать дополнительное питание интерфейса не требуется. "D" - Возможность работы интерфейса от резервного питания +5...12 В при отсутствии напряжения сети на измерительных входах счётчика.
3 Счётчика Меркурий 230 ART-02 PQRISDN не существует, есть Меркурий 230 ART-02 PQRISN и он есть в перечне на 2019г., для чтения данных подключите резервное питание +5...12 В.
Ответить