Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Все модификации счетчика Меркурий 234 имеют встроенное питание интерфейса. Выведено на фазу "С", поэтому если включать счетчик в однофазную сеть, то для работы интерфейса надо подавать напряжение на клемму 8
- Fidel_Kastro
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 20:54
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
А как разъединять клеммы на 234 с GSM где XS2 вроде это RS485 - нужно создать сеть между двумя 234-ми с GSM модемами..а клеммник XS2 какой-то хитрый никак туда не просунуть проводки.
И с пк почему то не получилось опросить.
на 234 эта функция не будет работать опрос с пк через конфигуратор и преобразователь интерфейсов?
И с пк почему то не получилось опросить.
на 234 эта функция не будет работать опрос с пк через конфигуратор и преобразователь интерфейсов?
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Посмотрите здесь в последних комментариях http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... -post.html
Re: Питание дополнительное Меркурий 234
Какое напряжение и ток подаётся на дополнительное питание (колодку +20-21) и хт4 (колодку +16-17) МЕРКУРИЙ- 234 ART 00 P.., В ПАСПОРТЕ и описании не нашёл официально. От преобразователя МЕРКУРИЙ 221(5v), питания явно не хватает на запуск счётчика, в случаи отключения, что бы постоянно происходил опрос модемом или моксой по тисипи. Батарейки кроны тоже не хватает.....?
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Скажите, а у 234-го GSM модем с фазы "С" питается верно?
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
Sergey,
Меркурий 230 ART-02 PQRISN и меркурий 230 ART-03 PQRSIDN - 12в подавать питание на клеммы 18-23 можно? или максимум 9в?
из инструкции так и не понял разницу между D и S - это обе буквы про питание
но вход питания только один для S буквы..? куда питание при букве D подключать??
в магазине говорят что счетчиков Меркурий 230 ART-02 PQRISDN они не поставляют.. их не производят? как качать с него профиль когда он отключен?
Меркурий 230 ART-02 PQRISN и меркурий 230 ART-03 PQRSIDN - 12в подавать питание на клеммы 18-23 можно? или максимум 9в?
из инструкции так и не понял разницу между D и S - это обе буквы про питание
но вход питания только один для S буквы..? куда питание при букве D подключать??
в магазине говорят что счетчиков Меркурий 230 ART-02 PQRISDN они не поставляют.. их не производят? как качать с него профиль когда он отключен?
Re: Питание встроенного GSM модема Меркурий 234
1. Резервное питание счётчиков серии Меркурий 230 от +5 до +12 В. Подключается на клеммы 18-23. Обязательно для счётчиков без литеры "S" при необходимости использовать цифровой интерфейс RS485/CAN.
2. "S" - это наличие внутреннего питания интерфейса счётчика, т.е. при наличии на измерительных входах счётчика напряжения сети подключать дополнительное питание интерфейса не требуется. "D" - Возможность работы интерфейса от резервного питания +5...12 В при отсутствии напряжения сети на измерительных входах счётчика.
3 Счётчика Меркурий 230 ART-02 PQRISDN не существует, есть Меркурий 230 ART-02 PQRISN и он есть в перечне на 2019г., для чтения данных подключите резервное питание +5...12 В.
2. "S" - это наличие внутреннего питания интерфейса счётчика, т.е. при наличии на измерительных входах счётчика напряжения сети подключать дополнительное питание интерфейса не требуется. "D" - Возможность работы интерфейса от резервного питания +5...12 В при отсутствии напряжения сети на измерительных входах счётчика.
3 Счётчика Меркурий 230 ART-02 PQRISDN не существует, есть Меркурий 230 ART-02 PQRISN и он есть в перечне на 2019г., для чтения данных подключите резервное питание +5...12 В.