Модем PLC + CAN

Аватара пользователя
Juryi
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:22

Re: Модем PLC + CAN

Сообщение Juryi »

Что можно сделать чтобы не мешали друг другу концентраторы? Разнести их на максимальное удаление, так чтобы их опросы не доставали друг друга. Далее от удаленного концетратора(концентраторов) тянете витую пару. Удобно использовать провод(кабель) П-274. Это телефонный полевой кабель со стальными жилами в каждом из двух его проводов. Его, этот провод, можно использовать как самонесущий. Один конец в концентратор(концентраторы) в CAN/RS485 второй конец в месте сбора информации через преобразователь интерфейса в USB порт компьютера. Практически использую такое решение при опросе трех концентраторов вынесенных от места сбора информации на 400 метров. Ноль проблем! Полагаю расстояние может существенно большим. Только на обоих концах витой пары надо будет поставить согласующие резисторы в 150 ом.(таково волновое сопротивление П-274). У меня же работает без согласующих резисторов.
Ответить