Модем PLC + CAN
Модем PLC + CAN
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое устройство мне приобрести для опроса электросчетчика 'Меркурий 230 ART-01 CLN'?
Инетерсует именно опрос через PLC модем и именно через CAN.
Хочу приобрести лично для себя, для опроса одного счетчика в квартире, поэтому нужно простое недорогое устройство.
И подскажите, к какой фазе должен быть подключен модем для опроса?
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, какое устройство мне приобрести для опроса электросчетчика 'Меркурий 230 ART-01 CLN'?
Инетерсует именно опрос через PLC модем и именно через CAN.
Хочу приобрести лично для себя, для опроса одного счетчика в квартире, поэтому нужно простое недорогое устройство.
И подскажите, к какой фазе должен быть подключен модем для опроса?
Спасибо!
Re: Модем PLC + CAN
Для опроса по PLC у нас одно устройство предусмотрено - концентратор Меркурий 225.11
Подключено оно должно быть к фазе "А" счетчика.
Подключено оно должно быть к фазе "А" счетчика.
Re: Модем PLC + CAN
Сергей, в описании Меркурий 225.11 сказано, что он оснащен интерфейсом rs-485, про CAN ни слова. Объясните пожалуйста, не понимаю, как оно должно работать с учетом разных интерфейсов?
И потом, цена 225.11 явно превышает цену самого счетчика, со встроенным аналогичным железом, что выглядит как-то странно. Неужели нет ничего дешевле?
Спасибо.
И потом, цена 225.11 явно превышает цену самого счетчика, со встроенным аналогичным железом, что выглядит как-то странно. Неужели нет ничего дешевле?
Спасибо.
Re: Модем PLC + CAN
Просто переверните местами два интерфейсных провода, будет Вам 485.
Я рекомендовал бы, Вам всё таки не опрашивать через PLC (будете видеть только текущие показания)
Счётчик -GSM модем -конвертор---------------- gsm модем -компьютер (если удалённо)
Вся информация читается с памяти счётчика
Я рекомендовал бы, Вам всё таки не опрашивать через PLC (будете видеть только текущие показания)
Счётчик -GSM модем -конвертор---------------- gsm модем -компьютер (если удалённо)
Вся информация читается с памяти счётчика
Re: Модем PLC + CAN
У счетчика кроме CAN имеется PLC интерфейс, вот по нему они с концентратором и будут общаться. В Меркурий 225.11 нет CAN интерфейса и он там не нужен. Интерфейс 485-ый используется, как и USB используется для связи с ПК. Счетчика со встроенным концентратором нет у нас в производстве, о каком счетчике - более дешевом чем концентратор речь?w5277c писал(а):Сергей, в описании Меркурий 225.11 сказано, что он оснащен интерфейсом rs-485, про CAN ни слова. Объясните пожалуйста, не понимаю, как оно должно работать с учетом разных интерфейсов?
И потом, цена 225.11 явно превышает цену самого счетчика, со встроенным аналогичным железом, что выглядит как-то странно. Неужели нет ничего дешевле?
Спасибо.
Re: Модем PLC + CAN
Добрый день!
А вот у меня какие вопросы.
1. Каково должно быть расстояние (метраж кабеля) от концентратора PLC до счётчика, чтобы обеспечить связь?
2. Не будут ли мешать друг другу два и более концентратора, если они сидят на одной фазе в пределах "видимости" друг друга? Скажем, стоят два концентратора на одно фазе, метраж между ними 10 метров, они подключены к одному и тому же конвертеру интерфейсов и опрашиваются одновременно.
Заранее спасибо за ответ!
А вот у меня какие вопросы.
1. Каково должно быть расстояние (метраж кабеля) от концентратора PLC до счётчика, чтобы обеспечить связь?
2. Не будут ли мешать друг другу два и более концентратора, если они сидят на одной фазе в пределах "видимости" друг друга? Скажем, стоят два концентратора на одно фазе, метраж между ними 10 метров, они подключены к одному и тому же конвертеру интерфейсов и опрашиваются одновременно.
Заранее спасибо за ответ!
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Модем PLC + CAN
Artem-у. У меня концентратор (PLC-II) добивает до счетчика на 1,5 км по СИПу, хотя надежнее строить подчиненное "дерево" счётчиков с расстояниями между ними не более 400-500 метров. С воздушкой, особенно старой, с многочисленными скрутками, дальность существенно падает. Но все равно, на 100-200 метров счетчик виден. Работать с двумя концентраторами не получается . Так как они оба MASTER, то линию не "слушают" и работают асинхронно, поэтому и мешают друг-другу.
Re: Модем PLC + CAN
Спасибо за ответ! Но, похоже, до стадии подключения нескольких концентраторов или счётчиков мне ещё далеко.
Пока застрял на самом начале. Подключил концентратор Меркурий 225.11 к компьютеру через USB. Шнур питания концентратора подключил к пилоту. К этому же пилоту подключил счётчик Меркурий 230 AR-03 CL. Счётчик точно рабочий, при опросе через конвертер интерфейсов Ethernet-RS-485 опрашивается по идентификатору 92. Однако при попытке опросить его программой Bmonitor выдаёт то, что приведено во вложении. Насколько понимаю, это логи опроса вовсе не моего счётчика. Настройки программы также во вложении.
Что я делаю не так?
Вопрос второй: если я подключаю концентратор через RS-485 к конвертеру, а конвертер подключаю к компьютеру через витую пару, какой порт выбрать в настройках Bmonitor?
Заранее большое спасибо за ответ!!!
Пока застрял на самом начале. Подключил концентратор Меркурий 225.11 к компьютеру через USB. Шнур питания концентратора подключил к пилоту. К этому же пилоту подключил счётчик Меркурий 230 AR-03 CL. Счётчик точно рабочий, при опросе через конвертер интерфейсов Ethernet-RS-485 опрашивается по идентификатору 92. Однако при попытке опросить его программой Bmonitor выдаёт то, что приведено во вложении. Насколько понимаю, это логи опроса вовсе не моего счётчика. Настройки программы также во вложении.
Что я делаю не так?
Вопрос второй: если я подключаю концентратор через RS-485 к конвертеру, а конвертер подключаю к компьютеру через витую пару, какой порт выбрать в настройках Bmonitor?
Заранее большое спасибо за ответ!!!
Re: Модем PLC + CAN
Так сделайте один мастер , а второй слейв.ElectricOleg писал(а):Так как они оба MASTER, то линию не "слушают" и работают асинхронно, поэтому и мешают друг-другу.
У меня так работает , усиляет сигнал в слабых местах
Re: Модем PLC + CAN
Я вот тоже об этом подумал, можно будет поиграться с этими настройками. Но всё же - насчёт предыдущего поста подскажите, пожалуйста!yuoras писал(а):Так сделайте один мастер , а второй слейв.ElectricOleg писал(а):Так как они оба MASTER, то линию не "слушают" и работают асинхронно, поэтому и мешают друг-другу.
У меня так работает , усиляет сигнал в слабых местах