Меркурий 225.21 и Меркурий 230 на одной RS-485

Сообщение Leshij »

Собственно интересует, будут ли нормально работать концентратор PLC II Меркурий 225.21 и счетчик Меркурий 230 на одной магистрали RS-485. Или у них разные протоколы?
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: Меркурий 225.21 и Меркурий 230 на одной RS-485

Сообщение ElectricOleg »

У меня работают. И протоколы здесь роли не играют - обращение идет с разделением времени через один и тот же СОМ-порт: то счетчик, то концентратор. А управляет потоком ПО Компьютера.