Меркурий 225.21 и Меркурий 230 на одной RS-485
Меркурий 225.21 и Меркурий 230 на одной RS-485
Собственно интересует, будут ли нормально работать концентратор PLC II Меркурий 225.21 и счетчик Меркурий 230 на одной магистрали RS-485. Или у них разные протоколы?
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Меркурий 225.21 и Меркурий 230 на одной RS-485
У меня работают. И протоколы здесь роли не играют - обращение идет с разделением времени через один и тот же СОМ-порт: то счетчик, то концентратор. А управляет потоком ПО Компьютера.