Перестал отвечать Меркурий 230 PQRSIN по CAN.
Достаточно давно использую меркурий 230 с подключенным
преобразователем для снятия показаний.
Подключение по двум проводам - без дополнительного питания.
Все работало нормально.
После очередного отключения электричества счетчик перестал отвечать на
запросы.
Счетчик приобретался года 3 назад, соответственно гарантия закончилась.
Что делать, как быть?
Возможно ли, что вышел из строя внутренний источник питания?
Как это проверить?
Перестал отвечать Меркурий 230 по CAN
Re: Перестал отвечать Меркурий 230 по CAN
Проверить в источнике ли питания дело, можно просто подав внешнее питание на интерфейс. Заработает, значит дело во внутреннем источнике.
Re: Перестал отвечать Меркурий 230 по CAN
Дело действительно оказалось в источнике питания интерфейса.
Оказывается(подсказал PanAnjey), трансформатор блока питания интерфейса подключен к фазе1 и фазе3.
Поэтому наблюдается фантомное напряжение на ф3 (9-11В), при подключенной только ф1, и наоборот(при подключенной ф3, напряжение 9-11В на ф1) и, в случае подключения одной и той же фазы на клеммы ф1 и ф3 счетчика - блок питания интерфейса не работает.
При отсутствии "честных" 3-фаз выходов вижу несколько:
1.Подать внешнее питание на интерфейс (должно заработать - не проверял, но в этом случае напряжение на ф3 будет +9-11В ? )
2.Перепаять трансформатор блока питания интерфейса: ф1 и нуль (подсказал PanAnjey).
Я использовал 2-й вариант.
Хотелось бы услышать комментарии разработчиков счетчика, о причинах подключения блока питания интерфейса на ф1 и ф3.
Оказывается(подсказал PanAnjey), трансформатор блока питания интерфейса подключен к фазе1 и фазе3.
Поэтому наблюдается фантомное напряжение на ф3 (9-11В), при подключенной только ф1, и наоборот(при подключенной ф3, напряжение 9-11В на ф1) и, в случае подключения одной и той же фазы на клеммы ф1 и ф3 счетчика - блок питания интерфейса не работает.
При отсутствии "честных" 3-фаз выходов вижу несколько:
1.Подать внешнее питание на интерфейс (должно заработать - не проверял, но в этом случае напряжение на ф3 будет +9-11В ? )
2.Перепаять трансформатор блока питания интерфейса: ф1 и нуль (подсказал PanAnjey).
Я использовал 2-й вариант.
Хотелось бы услышать комментарии разработчиков счетчика, о причинах подключения блока питания интерфейса на ф1 и ф3.