Много счетчиков 200.02 на длинном полевике (П-274М)

Ответить
Аватара пользователя
polevik
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 20:07

Много счетчиков 200.02 на длинном полевике (П-274М)

Сообщение polevik »

Ситуация: на столбах висят счетчики в групповых (1-4) шкафах, по столбам идет полевой провод П-274М с жилой 65ом/км и волновым 145-150ом, параллельно фидерам, на одной высоте (7-8м). От него к интерфейсам спускается такой же полевой провод. Длина одного фидера не более 550м, счетчиков на фидере не более 58 (всего 111).
В качестве общего (дренажного) провода оставшийся со старых времен провод А-35 на изоляторах, блок питания на 5 вольт по одному в каждом ЩУ.
Будет ли такая штука нормально работать?
Нужно ли повсеместно ставить разрядники?
ПО "Конфигуратор", преобразователь RS-232/CAN Меркурий 221 или самодельный.
Если можно в личку интересует следующее: Ток по питанию +5В интерфейса счетчиков, входные токи И+, И-.
С большим уважением.
Аватара пользователя
Juryi
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:22

Re: Много счетчиков 200.02 на длинном полевике (П-274М)

Сообщение Juryi »

Замысел построения схемы интересен. Полагаю всё должно работать. Почему полагаю, что должно работать?
Потому, что только практическая реализация сможет ответить на вопрос: что и как будет работать. Теоретически вроде бы препятствий никаких... Сама идея использовать кабель П-274 хороша. При небольших отрезках между опорами можно использовать кабель как самонесущий. При использовании согласующих резисторов на концах линии в 150ом, всё должно быть хорошо. Сам намереваюсь реализовывать подобное (П-274) на 400 счетчиков при максимальном удалении отдельных точек учета, чуть более километра. Вначале подвешу времянку на уровне роста человека , и проверю хождение сигнала по линии, методом прокалывания и визуального контроля сигнала на разных участках линии. Заодно можно будет более точно подобрать величину согласующих резисторов.
Аватара пользователя
Juryi
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:22

Re: Много счетчиков 200.02 на длинном полевике (П-274М)

Сообщение Juryi »

Уважаемый polevik.
Поделитесь, пожалуйста практическими результатами
по вашей работе. Можно в личные сообщения.
Juryi
Аватара пользователя
Juryi
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:22

Re: Много счетчиков 200.02 на длинном полевике (П-274М)

Сообщение Juryi »

Делюсь опытом. С помощью линии на "полевике" П-274
длинной около 300 метров осуществляется опрос трёх концентраторов
"Меркурий 225.11" по CAN интерфейсу. Согласующие резисторы
не использовались. Всё работает устойчиво.
Проблем ноль! В ближайшие пару месяцев планируется построить
линию(400м) непосредственного опроса счётчиков на "полевике" П-274.
Понятно, что условия работы в этом случае несколько другие,
чем с концентраторами, ... но.
О результатах испытаний сообщу.

Juryi
Аватара пользователя
Juryi
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 20:22

Re: Много счетчиков 200.02 на длинном полевике (П-274М)

Сообщение Juryi »

Получилось, что упустил ответ по полевику. Докладываю: есть практический опыт эксплуатации П-274 на линии 400 метров. Полевик висит в полуметре от воздушной линии 0,4 кВ. на опоре ЛЭП. На полевике с интервалом 40 метров висят группы счётчиков от 2-х до 4-х. Всё подключены по CAN-интерфейсу. Согласующих резисторов нет. Питание интерфейса счётчиков идет от "Меркурий-221". Грозозащиты пока нет. Уже три года всё работает железно. Кроме того, имеется опыт эксплуатации П-274 на расстояния 650 метров. Осуществляется опрос концентраторов по трем ветвям:650, 600 и 550 метров. Ветви запараллелены в точке съема данных. Всё работает чётко. Правда скорость опроса 9600. Она автоматически выбирается программой опроса BQuark. В обоих примерах использования, П-274 используется как самонесущий. Интервал 40 метров.
Ответить