Здравствуйте!
Поставили два счетчика Меркурий 234, задача - снимать с них данные удаленно. Соединили RS485 GSM модема с RS485 второго счетчика, как положено. При дозвоне из конфигуратора на основной счетчик все хорошо. При попытке дозвониться на тот же номер, но поставив в окне конфигуратора адрес второго счетчика - в лучшем случае по прогрессу около 60% получаем ошибку "При считывании серийного номера и модификации произошла ошибка CRC", в остальных - "указан неверный адрес". Результат варьируется в зависимости от настройки скорости порта и таймаутов. Счетчики рядом, линия короткая, помехи почти исключены - погасили производство со всякими частотниками, оставили только лампочки... Я так понимаю, что в GSM модеме встроенное питание интерфейса, дополнительный источник не требуется? "Минус" по питанию на счетчиках не надо объединять? В блоге в апреле месяце кто-то о подобной проблеме спрашивал - ответа пока нет... Может это быть из-за того, что модем GSM в данном конкретно счетчике не "родной" (переставили с другого взамен PLC2)? Может, надо антенну отнести куда подальше (сейчас стоит на верхней металлической панели щита, в 40 см над счетчиками)? Как правильно поступить в данной ситуации?
Поставили два счетчика Меркурий 234, задача - снимать с них данные удаленно. Соединили RS485 GSM модема с RS485 второго счетчика, как положено. При дозвоне из конфигуратора на основной счетчик все хорошо. При попытке дозвониться на тот же номер, но поставив в окне конфигуратора адрес второго счетчика - в лучшем случае по прогрессу около 60% получаем ошибку "При считывании серийного номера и модификации произошла ошибка CRC", в остальных - "указан неверный адрес". Результат варьируется в зависимости от настройки скорости порта и таймаутов. Счетчики рядом, линия короткая, помехи почти исключены - погасили производство со всякими частотниками, оставили только лампочки... Я так понимаю, что в GSM модеме встроенное питание интерфейса, дополнительный источник не требуется? "Минус" по питанию на счетчиках не надо объединять? В блоге в апреле месяце кто-то о подобной проблеме спрашивал - ответа пока нет... Может это быть из-за того, что модем GSM в данном конкретно счетчике не "родной" (переставили с другого взамен PLC2)? Может, надо антенну отнести куда подальше (сейчас стоит на верхней металлической панели щита, в 40 см над счетчиками)? Как правильно поступить в данной ситуации?
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Возможно дело в системном тайм-ауте второго счетчика? Он увеличен?
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Извиняюсь, что влезаю в тему, но на счет тайм-аута.
Опрашиваю конфигуратором (зеленый значек), тайм-аут = 1. Меняю на 10, записываю. Считываю, а он все равно =1. На каких то счетчиках меняется и сохраняется, а на каких-то не сохраняется. В чем может быт причина? Соединяюсь под вторым уровнем, с паролем 222222.
Опрашиваю конфигуратором (зеленый значек), тайм-аут = 1. Меняю на 10, записываю. Считываю, а он все равно =1. На каких то счетчиках меняется и сохраняется, а на каких-то не сохраняется. В чем может быт причина? Соединяюсь под вторым уровнем, с паролем 222222.
- Fidel_Kastro
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 20:54
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Так надо под admin-ом менять то есть 111111
это точно.
кроме того через IRDA не меняется. нужно либо через can rs или gsm
это точно.
кроме того через IRDA не меняется. нужно либо через can rs или gsm
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
С каких пор 111111 это админ ?Fidel_Kastro писал(а):Так надо под admin-ом менять то есть 111111
это точно.
Не вводите людей в заблуждение.
Тайм-аут прекрасно меняется и под любым уровнем
- Dmitry2015
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 дек 2015, 20:53
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Должен поменяться, заходить желательно под админом, пароль 222222, к счетчику обращаться по его адресу, а не по нулям. Если не поможет, поставьте резистор 120 ом между А и В, помогает иногда даже с маленьким таймаутом.
Re: Нет связи со вторым счетчиком через GSM и RS485
Резисторы , то есть терминаторы , устанавливают для согласования линии , подтяжки.
Устанавливать нужно на линию более 10 метров .
У меня прекрасно работает на 20-25 метрах и без них на пяти счётчиках, уже больше трёх лет
Устанавливать нужно на линию более 10 метров .
У меня прекрасно работает на 20-25 метрах и без них на пяти счётчиках, уже больше трёх лет