м200.02 и успд ум-31

Ответить
Аватара пользователя
iyurka
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2015, 21:44

м200.02 и успд ум-31

Сообщение iyurka »

Здрасте! Делаю АСКУЭ на базе УСПД УМ-31 и столкнулся с такой проблемой - счетчики меркурий 230ART опрашивает без проблем а вот меркурий 200.02 ни в какую )) Для того чтобы внести в таблицу счетчиков УМ-31 меркурий 200.02 необходимо " конфигуратором счетчиков меркурий" изменить сетевой адрес , из формата 6 последних цифр серийного номера в формат " kv1 " где kv - квартира, 1 - номер квартиры .Но вот когда меняешь адрес счетчика на kv1 он его меняет но достучатся по этому адресу до счетчика уже не реально , видеть он начинает его по адресу кв1 либо лм1 ( то-есть латиницу перекидывает как-то в кириллицу ) когда меняешь адрес группы счетчиков на kv1 kv2 kv3 kv4 не видит ни одного ( получается что все четыре счетчика встают на один адрес ) а когда задаешь адреса кв1 кв2 кв3 кв4 видит все четыре, но этот формат не подходит для УМ-31. В чем может быть причина такого трабла? Мот кто сталкивался?
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы счётчиков и вопросы их использования»