Меркурий 230
Меркурий 230
Зимой при снятии показаний со счетчика Меркурий 230 ART 01 CLN обнаружил, что установленное первоначально время изменилось и в 14.00 показывает уже 20.00.
Приобрел адаптер Меркурий 221. Смогу ли я вернуть нормальное время при помощи программы и этого адаптера?
Приобрел адаптер Меркурий 221. Смогу ли я вернуть нормальное время при помощи программы и этого адаптера?
Re: Меркурий 230
Поскольку ответа на свой вопрос Я не получил, решил проделать все самостоятельно.
Результат №1. - Часы установил, записал в счетчик. До отъезда с дачи контролировал время, все было нормально.
Уехал довольный проделанной работой и собой конечно.
Результат №2 - Приехал через неделю 5 апреля полез смотреть. В 12.00 часы на счетчике показывают 18.00.
Считал показания на программе "Конфигуратор" оказалось, что 18.00 - время уже следующего дня (воскресенье),
т.е. часы ушли больше чем на сутки.
Галочка перевода часов зима/лето снята, тарифный план взят из папки конфигуратора (двух тарифный), что дальше делать пока не ясно.
А таких счетчиков в СНТ не меньше десятка причем и 230 и 200 (2009-2011годов выпуска)
Результат №1. - Часы установил, записал в счетчик. До отъезда с дачи контролировал время, все было нормально.
Уехал довольный проделанной работой и собой конечно.
Результат №2 - Приехал через неделю 5 апреля полез смотреть. В 12.00 часы на счетчике показывают 18.00.
Считал показания на программе "Конфигуратор" оказалось, что 18.00 - время уже следующего дня (воскресенье),
т.е. часы ушли больше чем на сутки.
Галочка перевода часов зима/лето снята, тарифный план взят из папки конфигуратора (двух тарифный), что дальше делать пока не ясно.
А таких счетчиков в СНТ не меньше десятка причем и 230 и 200 (2009-2011годов выпуска)
Re: Меркурий 230
Ситуация ненормальная. Но причиной возможно является какое то синхронизирующее устройство. Счетчики работают в системе? Концентраторы в СНТ используются?
Re: Меркурий 230
Общей системы в СНТ нет, хотя изначально предполагалась. Каждый снимает показания со своего счетчика. Может, что то и было установлено. Буду узнавать. Спасибо.
Re: Меркурий 230
Можно проконтролировать данный момент еще одним способом. Можно вывести на ЖКИ счетчика информацию по встроенному в счетчик PLC модулю, а именно сетевой адрес и уровень сигнала концентратора. Выводится путем многократного длинного нажатия на кнопку с овалом. Вид отображаемой информации будет , к примеру:vlad_mir писал(а):Общей системы в СНТ нет, хотя изначально предполагалась. Каждый снимает показания со своего счетчика. Может, что то и было установлено. Буду узнавать. Спасибо.
0001-01 - это сетевой адрес
над ним могут быть черточки, если они есть, то это значит что в сети работает концентратор.
Re: Меркурий 230
Уважаемый Сергей! Спасибо за информацию. Мы уже поняли, что предыдущее правление поставило концентраторы на каждую фазу. Но проверить их не дает. Для того чтобы встать на учет в энергоснабжающую организацию, пришлось заплатить денег, за коррекцию времени. Правда через сутки все встало на старое место. Если при переводе часов не удастся проверить концентраторы, то как вариант придется поменять местами фазы на входе счетчика, чтобы уйти от неисправного концентратора. Еще раз спасибо!
Re: Меркурий 230
Видимо все-таки управляющий компьютер "неисправен", поскольку он устанавливает часы в концентраторах и посылает команды на принудительную установку времени в счетчиках. Смена фазы здесь не поможет. Можно с помощью модема Меркурий 223 перевести счетчик в "технологическую" сеть. Тогда он перестанет выполнять команды концентратора (и не будет виден в сети).
п.с. У нас на управляющем сервере время синхронизировано через Интернет с точностью до долей секунды.
п.с. У нас на управляющем сервере время синхронизировано через Интернет с точностью до долей секунды.