обратное Чередование фаз

Сообщение surrrovcev2 »

Добрый день, скажите пожалуйста, как влияет на точность учета обратное чередование фаз (неправильная фазировка), т.е. считает так же, или меньше - больше? Имеется ввиду для Меркурий 230 ART 02 прямого включения и для Меркурий 230 ART 03 трансформаторного включения ( если ток соответствует напряжению, при верной схеме подключения). И если можнно ссылку на документ или паспорт счетчика.

PS: возник спорный вопрос с потребителем, требует перерасчета, у него Меркурий 230-ART-02 прямого включения, в параметрах сети не верное чередование фаз. схема подключения верная ( генераторные провода в первых клеммах), мощность суммарная совпадает.
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: обратное Чередование фаз

Сообщение ElectricOleg »

Почитайте на этом форуме статью https://forum.incotexcom.ru/viewtopic.php?f=6&t=1712
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: обратное Чередование фаз

Сообщение Sergey »

Данный момент описан в ГОСТ как "Обратный порядок следования фаз". При такомнарушении подключения допускается возникновение дополнительной погрешности, для счетчиков класса точности 1 и 2 - 1,5 %, для счетчиков 0,5 S - 0,1 %