режим поверки

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
novikov34
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:53

режим поверки

Сообщение novikov34 »

Добрый день!
просьба тех. под. ответить на вопрос:
почему начали встречаться счетчики Меркурий 230 со включенным режимом поверки из за которого профиль не бьется с показаниями в десятки раз? где же выходной контроль ОТК?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: режим поверки

Сообщение Sergey »

novikov34 писал(а):Добрый день!
просьба тех. под. ответить на вопрос:
почему начали встречаться счетчики Меркурий 230 со включенным режимом поверки из за которого профиль не бьется с показаниями в десятки раз? где же выходной контроль ОТК?
Партия с активированным режимом поверки имела место более года назад. На блоге этому посвящена статья от октября 2013 года. Про новые факты нам пока не известно. У Вас какого года выпуска счетчики ?
Аватара пользователя
gr_tz
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 08:59

Re: режим поверки

Сообщение gr_tz »

Добрый день!
Вчера установили счётчик "Меркурий-230AR-00 R" у которого оказался импульсный выход с постоянной 160000имп/кВтч. Значит он находится в режиме поверки?
Получили 20 счётчиков с датой поверки 25.08.2014г.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: режим поверки

Сообщение Sergey »

gr_tz писал(а):Добрый день!
Вчера установили счётчик "Меркурий-230AR-00 R" у которого оказался импульсный выход с постоянной 160000имп/кВтч. Значит он находится в режиме поверки?
Получили 20 счётчиков с датой поверки 25.08.2014г.
Да, это режим поверки. Можно самостоятельно перевести ( описано здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/2013 ... -post.html ) Можно попробовать вернуть по гарантии.
Аватара пользователя
gr_tz
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 08:59

Re: режим поверки

Сообщение gr_tz »

Добрый день!
Счётчик перевели в режим А+основной.
Вопрос по счётчику Меркурий-230 ART-00-PQRSIGDN: интенсивно моргает индикатор импульсного выхода, нагрузки нет.
Проверили режим: А+ основной.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: режим поверки

Сообщение Sergey »

gr_tz писал(а):Добрый день!
Счётчик перевели в режим А+основной.
Вопрос по счётчику Меркурий-230 ART-00-PQRSIGDN: интенсивно моргает индикатор импульсного выхода, нагрузки нет.
Проверили режим: А+ основной.
Тогда в ремонт. Если режим установлен правильный, а счетчик продолжает работать в неправильном режиме, то надо смотреть конкретный прибор.
Ответить