Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN
Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN
Добрый день! Подскажите пожалуйста, счетчик Меркурий 230 -АРТ-03РN подключен к жилому дому кабелем АВВБ 3х50 в маслянном исполнении , при проверке мегаомметром фаза А c нулем имеет сопротивление близкое к критическому как это влияет на показание счетчика ?.
Re: Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN
Происходить это может по причине наличия внутренних цепей питания счетчика. Вы говорите критическое, это сколько? 0,5 МОм - то должно быть.
Re: Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN
Добрый день! Сопротивление в результате измерения составляет 0,1 мОм
Re: Вопрос по счетчику Меркурий 230 АРТ-03RN
Уточнил данный вопрос у конструктора. По его словам у указанной модификации счетчика сопротивление составляет 1 МОм. Или правильнее сказать , должно составлять. Замерьте сопротивление счетчика в не подключенном состоянии.peyob писал(а):Добрый день! Сопротивление в результате измерения составляет 0,1 мОм