Самоход Меркурий 230

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
booyaka
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 11:52

Самоход Меркурий 230

Сообщение booyaka »

День добрый!
Толи лыжи не едут, толи я что-то делаю не так. Суть проблемы следующая:

Есть РЭ на Меркурий 230 под названием "M230ART_АВЛГ.411152.021РЭ ред.01.08.2014". В нем в пункте 2.4.9 написано, что "При отсутствии тока в последовательной цепи и напряжении, равном 1,15 от номинального, испытательный выход счетчика при измерении активной и реактивной энергии не создает более одного импульса в течении времени, указанного в таблице 3". В таблице 3 для модификации ART-03 время 0,44 минуты (то бишь 26,4 сек), постоянная - 1000 имп/кВт*ч.

Счетчик подключен через трансформаторы тока номиналом "все равно / 5". Максимальный ток ТТ обычно соответствует номинальному, поэтому будем считать, что максимальный ток вторички ТТ = 5А. Этот ток будет соответствовать нагрузке 5*230В = 1,15кВт. Если нагрузка неизменна в течении часа, то можно считать что за этот час счетчик выдаст 1,15*1000 = 1150 импульсов. Поделим на 3600 - получим максимальную частоту 0,319 имп/сек.

А теперь посчитаем частоту импульсов для самохода.
Если 1 импульс будет генерироваться каждые 26,4 секунды, то частота составит : 0,0378 имп/сек. А теперь поделим 0,0378 на 0,319 и умножим на 100%. Получим 11,85%. Это отношение допускаемого заводом изготовителем самохода счетчика к ходу счетчика под максимально возможной нагрузкой. Ну то есть в отсутствии нагрузки счетчик будет самоходить так, как будто к нему подключена нагрузка = 12% от максимальной.

Где я ошибся? Или нет? Или все таки в РЭ очепятка и вместо минут в таблице 3 должны стоять часы?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение Sergey »

Ошибок несколько. Опечаток в данном разделе РЭ нет (как не странно, т.к. в других местах они встречаются)
Начну с формулы прописанной ГОСТом:
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение Sergey »

Благодаря этой формуле сразу видны Ваши ошибки:
- счетчик трехфазный !! Вы забыли умножить мощность на три
- самоход определяется относительно импульсного выхода в поверочном режиме, т.е. 160000 имп.на кВт/ч
- Вы использовали не максимальный ток, а номинальный
Аватара пользователя
booyaka
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 11:52

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение booyaka »

Согласен, лыжи ехали). А что такое M в формуле? - не могу понять трактовки. Это чтоли 3 ТТ + 3 ТН = 6?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение Sergey »

booyaka писал(а):Согласен, лыжи ехали). А что такое M в формуле? - не могу понять трактовки. Это чтоли 3 ТТ + 3 ТН = 6?
Нет, измерительные элементы располагаются внутри счетчика. Счетчики Меркурий (трехфазные) являются трехэлементными, т.е. каждая фаза измеряется отдельно. Измерительный элемент установлен на каждую фазу и соответственно измеряет ток и напряжение по каждой фазе отдельно.
Аватара пользователя
booyaka
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 11:52

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение booyaka »

Я тогда совсем запутался. Проведем расчет по формуле ГОСТ:
- для ART-03:
k = 160 000 имп/кВт*ч
m = 3
Uном = 230 В
Iмакс = 7,5 А
Получаем 600 * 10^6 / (160 000 * 3 * 230 * 7,5) = 0,725 мин

- для ART-00:
k = 160 000 имп/кВт*ч
m = 3
Uном = 57,7 В
Iмакс = 7,5 А
Получаем 600 * 10^6 / (160 000 * 3 * 57,7 * 7,5) = 2,889 мин

То, что мы получили - это минимальный период времени испытания счетчика на самоход.

В РЭ Меркурия 230 в пункте 2.4.9 написано, что "При отсутствии тока в последовательной цепи и напряжении, равном 1,15 от номинального, испытательный выход счетчика при измерении активной и реактивной энергии не создает более одного импульса в течении времени, указанного в таблице 3". А там для ART-00 указано 1,74 мин, для ART-03 - 0,44 мин. То есть получается, что времени на испытание на самоход отводилось меньше, чем предусмотрено ГОСТ?
Тогда счетчик ГОСТу не соответствует имхо.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение Sergey »

booyaka писал(а): То есть получается, что времени на испытание на самоход отводилось меньше, чем предусмотрено ГОСТ?
Получается что интервал между импульсами меньше чем устанавливает ГОСТ. Данное значение действительно расходится с требованиями ГОСТа. По всей видимости оно перекочевало из старой сертификации, которая проводилась по старому ГОСТу.
Будем разбираться.
Аватара пользователя
booyaka
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 11:52

Re: Самоход Меркурий 230

Сообщение booyaka »

Ну вот и разобрались. Спасибо!
Ответить

Вернуться в «Трехфазные многотарифные счётчики электроэнергии»